Board logo

标题: 大家分析一下,啥原因 [打印本页]

作者: bd6aaf    时间: 2009-8-19 13:33     标题: 大家分析一下,啥原因

上周六到一朋友店里聊天,天热呀!发现他新装了一台空调二手的,但是他没开,问其缘由,答曰:一开空调就发现日光灯特亮,已烧了两只灯管,电脑的猫也烧坏一个了!不敢再开了,正准备找人查原因!大家分析一下是啥原由??
作者: 潘夏纹    时间: 2009-8-19 15:18

电源线接错了吧!看看空调的插座是不是22ov
作者: 罗志龙    时间: 2009-8-19 16:13

本帖最后由 罗志龙 于 2009-8-20 07:29 编辑

1# bd6aaf 你说的现象从理论上说只有一种可能,三相四线制供电系统中的中性线零序漂移。当三相电流不平衡时,其中电流大的一相与中性线(零线)之间的电压则会偏低,电流小的一相与中性线(零线)则会偏高,严重时可以达到300多伏,所以就会出现象你说的现象。而我想你朋友家可能恰好用的又是三相四线制的供电方式,也就是入户线是3条相线加一条零线,用的是三相电表计量的。如果是这种情况,请检查入户线的零线和电表的连接,还有与配电开关箱之间的零线连接是否有问题?
      注!三相四线制供电系统中,中性点零线漂移,通常是中性点接地电阻过大或接触不好,还有就是三相负载严重不平衡时,都可以造成系统中性点位移的。但是在传输过程中,若中性线(零线)开路或线径过细,当三相电流严重不平衡时,也会导致用户端的相电压偏高或偏低的现象
作者: 黄伟杨    时间: 2009-8-19 16:37

向3#学习了,谢谢
作者: zhanggo    时间: 2009-8-19 17:33

检查入户线,你朋友家可能用的是三相四线制的供电方式,也就是入户线是3条相线加一条零线。这种供电方式要求三相平衡。
作者: 温州空调维修    时间: 2009-8-19 19:47

说不出什么大的理论出来,不过在他开机的时候快点量一下空调输入电压,还有总电电压……

对了,他家的电是怎么送过来的啊?开个空调关灯泡,插座什么事啊?
灯泡坏了之后,空调还在正常工作吗?
作者: weixinting    时间: 2009-8-19 20:24

空调的火线和照明线火线不在同一相上,如零线开路,相当是空调和照明电器串联后接在两项火线上,照明电器远小于空调而使得照明线两端电压高。
作者: bd6aaf    时间: 2009-8-20 11:43

七楼说对了,我检查了他的空调和照明电路用的不是一根相线,但共用一个零线,结果是零线老化结触不良,向你们学习,致敬!也感谢3楼的精辟的分析!
作者: 韦信梨    时间: 2009-8-20 11:52

谢谢分享,
作者: 陈众宝    时间: 2009-8-21 07:43

1# bd6aaf 你说的现象从理论上说只有一种可能,三相四线制供电系统中的中性线零序漂移。当三相电流不平衡时,其中电流大的一相与中性线(零线)之间的电压则会偏低,电流小的一相与中性线(零线)则会偏高,严重时可 ...
罗志龙 发表于 2009-8-19 16:13
向你学习了。看来以后得注意这样的问题了!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0