Board logo

标题: 大家有用漏电保护器的吗 [打印本页]

作者: 眼前一亮    时间: 2009-8-14 20:03     标题: 大家有用漏电保护器的吗

本人买了一漏电保护器,按测试按钮,能断。接一个300K电阻入地不断电,一直减小到30K了还是不跳,想模仿人体触电,怎么试啊?????
作者: 韦玮    时间: 2009-8-14 20:06

我也想知,我用一个,大约用2个月之后就会自动经常跳
作者: 电deshize    时间: 2009-8-14 20:17

你的电阻不够大,一般的漏电开关的动作电流都在30mA以上,根据欧姆定律可知30K电阻的电流应该在7mA左右,是不能使漏电开关跳闸的。
作者: 罗志龙    时间: 2009-8-14 20:23

你的电阻不够大,一般的漏电开关的动作电流都在30mA以上,根据欧姆定律可知30K电阻的电流应该在7mA左右,是不能使漏电开关跳闸的。
电deshize 发表于 2009-8-14 20:17
不知道你是怎么学欧姆定律的,应该是电阻小电流大,电阻大电流小。你怎么会说他的电阻还不够大呢?难道是电阻大电流才会大吗?
作者: 眼前一亮    时间: 2009-8-14 20:32

人体的等效电阻是多大啊??测人体到地的电阻是300K啊。不知这样对不??人体能承受多大的电流啊、。安全范围内。
作者: guolibo    时间: 2009-8-14 20:33

用手试一试
开玩笑,这个东西你最好买一个好的。
作者: 力骑    时间: 2009-8-14 21:11

应该是你用的电阻阻值太大了。一般漏电开关动作电流是30MA,根据公式I=U/R,30MA=220/R,R=U/I=220/0.03=7.3K。也就是说你把67.3K以下的电阻对地的话,如果开关是正常的就会跳闸。一般可用10——15W的灯泡对地试验,会跳闸就基本算正常了。因为漏电跳闸的功率P=I.U=0.03*220=6.6W.
作者: 力骑    时间: 2009-8-14 21:13

还有,在电工学里,人体的电阻是按2000欧算的。
作者: 力骑    时间: 2009-8-14 21:16

麻烦,可能喝多了,上面的67.3K应高为7.3K
作者: ZHUNENG    时间: 2009-8-14 21:21

h哈哈!主要是接地电阻太大了。30K电阻接地 地极7欧以下看动不动作。
作者: 老由维修    时间: 2009-8-14 23:03

维修时多加小心就行了吧,还要安装漏电保护器。呵呵!注意安全这很好!
作者: 眼前一亮    时间: 2009-8-15 11:56

8# 力骑 这么小啊??
作者: 眼前一亮    时间: 2009-8-15 11:57

10# ZHUNENG


太小了能跳。就怕人接触不跳。
作者: 眼前一亮    时间: 2009-8-15 12:00

11# 老由维修

主要试验水泵用的。用户说老跳
作者: 眼前一亮    时间: 2009-8-16 07:49

人体的安全电压是36V。安全电流是多少啊?
作者: 7758    时间: 2009-8-21 17:14

漏电保护器,都是电流形的