标题:
盘管后制冷效果差
[打印本页]
作者:
ZHUNENG
时间:
2009-8-2 10:12
标题:
盘管后制冷效果差
奥马172冰箱600A压缩机,内漏重做系统,6MM铜管冷冻室8米冷藏室2米,毛细管2M,外挂冷凝器,换了干燥过滤器。抽空加F。测得高压压力是8公斤,运行时低压是负0.7公斤左右。开机两小时霜已结满,回气管有露水,但温度只有零下2度,想请教大家,是哪里的问题呀?希望高手指点。
[
本帖最后由 ZHUNENG 于 2009-8-2 10:34 编辑
]
作者:
wlbb
时间:
2009-8-2 10:20
管是不是太少了,师傅。
作者:
xiaogu
时间:
2009-8-2 10:20
毛细管太长了,到1.5左右。而且还要看毛细管的内径
作者:
ZHUNENG
时间:
2009-8-2 10:36
原帖由
xiaogu
于 2009-8-2 10:20 发表
毛细管太长了,到1.5左右。而且还要看毛细管的内径
毛细管不知道参数,应该是市面上最大口径的,所以用2M的。
作者:
邓海
时间:
2009-8-2 11:07
1.毛细管与压缩机排气量不符合,测压便知。2.冷冻室用管明显偏少。
作者:
王昌京
时间:
2009-8-2 11:18
怎样配管长,看下附件吧!管径是8mm的!
作者:
根荣家电维修
时间:
2009-8-2 11:30
铜管太少了········
作者:
fjkdm
时间:
2009-8-2 11:50
霜已结满,回气管有露水,工作正常就是铜管太少。
作者:
徐国强
时间:
2009-8-2 11:55
管太少了,冷冻用12米,冷藏用3.5米,效果一定好。
作者:
weixinting
时间:
2009-8-3 20:37
管少且细,用8个的,照原蒸发器的样子盘,大约14米,冷藏三米左右,毛细管2.5---3米要测压力而定,换掉过滤器,排空一定要彻底,最好用氮气冲,加600不要过量,回气管微结露。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0