Board logo

标题: TCL分体空凋修理经过 [打印本页]

作者: 田西强    时间: 2009-7-21 19:33     标题: TCL分体空凋修理经过

今天修一TCL分体空调,KF一32w,是转修机,是把内,外机分件拉来的。用户说前修理者加沸后用了5天又不制冷了,二次又把他叫去说你这机子要换管子而且要用户拉到他那里要检漏,用户因路远不去才来我这。首先我对连接管作检查,发现直径12个的管三处拆扁了,切断另接后检漏没问题,连接好高低压管,接好连线,用自抽空法抽空,加沸,当加至0.1时听压机声音慢慢的变大了,高压管也有霜了,这时看电流表针慢慢上升到快10安时压机停了但内外风机还转着,是压机热保护了。过了大约20多分钟再开机,几分钟又停了。测电压230v,测压机电容30微法也好着呢,看来只有堵了。排去沸气,宁下高压管用堵头堵了,开机但发现高压咀出来的气很少,又充了点沸但还是很少气体出来,看来是堵了,停机用焊枪对毛细管和过滤器加热,当加热过滤器时,匆然油气从高压咀端射出,继续加热至没有油气,先充点沸再接回高压管,开机加沸至0.4个压力,电流5.5安,低压管出现露水观查30分钟正常。
作者: 张树生    时间: 2009-7-21 21:24

感谢分享经验 ,论坛有您更精彩!
作者: 江东维修    时间: 2009-7-21 21:27

感谢分享经验 ,论坛有您更精彩!
作者: ygptr    时间: 2009-7-22 06:51

谢谢楼主,学习了.
作者: 漂一半    时间: 2009-7-22 11:41

。好经验,谢谢。
作者: aw9898168    时间: 2009-7-22 11:55

感谢分享经验 论坛有您更精彩:y:
作者: WD40    时间: 2009-7-22 12:31

我的理解是:

1。根据家用空调系统的构成,压机出口----冷凝器----过滤器----毛细管----外机出口截止阀。这一点大家都清楚的。

2。空调系统冷凝器是能装下整个系统的的冷媒,,因大家都知道的,新机都是内外机分开的。

3。毛细管和过滤器堵了相当于将外机出口截止阀关了,因为过滤器----毛细管----外机出口截止阀之间的管道长度很短,容积可以不算了。

4。大家都有拆迁机回收冷媒的经历,不外乎是先关外机出口截止阀再关外机入口截止阀,再拆铜管的。

以上的几点我基本上是在白说,大家都明白的啦。

但是,大家都有拆迁机回收冷媒的时侯,有无测量过压机的电流变化?结果是电流是在变小的而不是变大的.为什么电流是在变小的呢?因为整个系统的的冷媒都抽进了空调系统冷凝器后,压机只是在空运转就是无负荷了,工作电流是在变小了。

所以我不明白的是:毛细管和过滤器堵了压机电流怎会上升?
作者: 田西强    时间: 2009-7-22 12:57     标题: 回复 7# 的帖子

制冷维修理论是这样的,但在现实中什么样的故障都有,有时是考事把?
作者: 小立家电    时间: 2009-7-22 13:55

感谢修理经验分享,学习了,论坛里有你更精彩。
作者: fxzl102    时间: 2009-7-22 13:58     标题: 回复 7# 的帖子

这个问题恐怕只有制冷专家——制冷版的版主能回答你!
作者: 满天非    时间: 2009-7-22 21:44

回复 7# 的帖子
不管你关的是高压阀还是底压阀电流都是减小的
到底是怎样情形下电流才会变大呢
是不是楼主遇到的就是其中一种呢
作者: WD40    时间: 2009-7-22 23:21

原帖由 满天非 于 2009-7-22 21:44 发表
回复 7# 的帖子
不管你关的是高压阀还是底压阀电流都是减小的
到底是怎样情形下电流才会变大呢
是不是楼主遇到的就是其中一种呢
说得对!

所以我不明白的是:毛细管和过滤器堵了压机电流怎会上升?

虽然现实中什么样的故障都有,但是万变不离其宗。故障现象真的无法跟处理结果搭上关系。
作者: 田西强    时间: 2009-7-23 02:11

管路堵了,电流到底变大还是变小了,不明白的朋友请看-下空调外机上的铭牌后就知道电流变大还是变小了。
作者: WD40    时间: 2009-7-23 11:59

你先理解空调外机上铭牌上“堵转”的含义。
作者: 宋庭家电    时间: 2009-7-23 12:11

感谢修理经验分享,学习了,论坛里有你更精彩。
作者: 薛祖江    时间: 2009-7-23 12:32

学习了,感谢分享经验   ,论坛有您更精彩!
作者: 田西强    时间: 2009-7-23 12:36     标题: 回复 14# 的帖子

我上边说的很清是过滤器.毛细管堵了。看来你对空调维修络经验还不足!
作者: 老由维修    时间: 2009-7-23 15:58

感谢老田好友的经验分享,学习了!
作者: WD40    时间: 2009-7-23 21:39

原帖由 田西强 于 2009-7-23 12:36 发表
我上边说的很清是过滤器.毛细管堵了。看来你
的确!一个夏天经我手维修的空调数量只有3千到5千台,我对空调维修的经验还不足,还应虚心向前辈们学习!
作者: la76818    时间: 2009-7-23 22:29     标题: 回复 19# 的帖子

牛B比牛还大了吧老兄,一个夏天修三千到五千台。那你可是我们维修行的首富了,一个夏天的收入就有几十万甚至上百万哪。一天修三、四十台空调呀。
作者: WD40    时间: 2009-7-23 22:48

原帖由 la76818 于 2009-7-23 22:29 发表
牛B比牛还大了吧老兄,一个夏天修三千到五千台。那你可是我们维修行的首富了,一个夏天的收入就有几十万甚至上百万哪。一天修三、四十台空调呀。
你错啦!我手上有40多人同时开工。
作者: 刘风俊    时间: 2009-7-23 22:51

学习了,无经验,就谈不上那个修理了。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0