标题:
这台空调毛病有点怪!!
[打印本页]
作者:
江珞维修
时间:
2009-7-20 23:56
标题:
这台空调毛病有点怪!!
今天傍晚一朋友打电话说::“空调不制冷了,帮我看看加点氟哎." 到朋友家一看,是一台TCL KFR-23W1挂机。朋友说:“前几天制冷都好,很正常。只是前天晚上打在睡眠状态用了一晚上,都很好。昨天开机就不制冷了。”试机的确没什么冷气,室外机压机风机在运转正常。没有发现漏氟。只是发觉压机声音有点发闷。摸了一下液管有点凉,但没结露。冷凝器上半部很热有点烫手,下半部基本没有温度。测电流达7A(正常4A),检测电压正常,怀疑散热不良。清洗没什么好转、测工作压力达0.8mpa,静态达1.9mpa.好家伙这么高,难怪不制冷。问朋友最近加过氟没得,朋友说这机器用了4年多了一直正常。就昨天才像这样的。这就有点怪了没有加过氟。电流压力怎么会突然增大了?无赖只有放氟,放到0.5mpa。电流恢复正常,气管液管都结露,散热器温度也均匀。这种怪事不知大家遇到过没有,我还是第一次遇上。是何原因引起请大家不吝赐教。
作者:
徐明智康定
时间:
2009-7-21 00:18
是不是系统有点堵了哦
作者:
工力
时间:
2009-7-21 00:34
望高手指教,学习学习。
作者:
刘风俊
时间:
2009-7-21 14:29
怪事!请高手猜猜谜团。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0