冰柜求救啊
[打印本页]
作者:
清凉小子
时间:
2009-7-18 07:58
标题:
冰柜求救啊
我刚换过压机的,现在的现象是冷藏室有点结冰,冷冻室不结冰,回气管不怎么凉。请问是管路漏了还是冰赌,脏堵啊?
作者:
捷诚
时间:
2009-7-18 08:20
标题:
回复 1# 的帖子
你能确认压机回气管和工艺管没接错吗?氟多了没有?能看到高压是多少吗?
作者:
新乐电器服务
时间:
2009-7-18 08:26
标题:
回复 2# 的帖子
我想请教2楼,冰箱压缩机的工艺管和回气管有什么区别吗,接错了有什么后果。
作者:
新乐电器服务
时间:
2009-7-18 08:30
标题:
回复 1# 的帖子
首先要确定你换地压缩机是否和原机是一样的。二,正常工作的时候表压是多少。你要把问题讲清楚才好帮你分析是什么原因。
作者:
陈玉锋
时间:
2009-7-18 09:02
标题:
回复 1# 的帖子
你那是什么系统 单的还是双的
作者:
田西强
时间:
2009-7-18 09:24
有的毛细管出口在冷藏室,就说明沸没有加足,但还要看压力是多少,冷凝器发热量大小等才能确定是那里问题。
作者:
姚胜
时间:
2009-7-18 09:59
压机是不是同型号的啊,如果不是那得调整毛细管.
作者:
清凉小子
时间:
2009-7-18 11:43
这台冰柜是我换的压机,换压机我加冷媒时低压运转的压力是0.04,回气管运行半小时时接露。
作者:
田西强
时间:
2009-7-18 20:25
回气管结露说明沸已加好了。
作者:
田西强
时间:
2009-7-18 20:25
回气管结露说明沸已加好了。