Board logo

标题: 求帮助。海信空调制冷效果差 [打印本页]

作者: 玉和田    时间: 2009-7-13 18:01     标题: 求帮助。海信空调制冷效果差

求助。一台海信KFC-2501G ,压缩机工作正常,加F到 0.5个压力,室内机风口温度16度,开机1小时 ,20平米的房间 降温不明显28度降到26度,遥控温度设置为 16度 ,外机也不停机 ,可是室内温度就是降 不下来,也已经清洗了室内机的这蒸发器和外机的散热片,流水管滴水正常。
请问这是否正常 ,如果 不正常应如何处理,谢谢
作者: 超级兔子    时间: 2009-7-13 18:10

检查一下蒸发器,看看上下是不是都是冷的,如果上面冷下面不冷,应该是F不够,还有就是室内机的风机转速正不正常

[ 本帖最后由 超级兔子 于 2009-7-13 18:11 编辑 ]
作者: 玉和田    时间: 2009-7-13 18:22

原帖由 超级兔子 于 2009-7-13 18:10 发表
检查一下蒸发器,看看上下是不是都是冷的,如果上面冷下面不冷,应该是F不够,还有就是室内机的风机转速正不正常
好的,谢谢老师的指点,检查以后在上贴,谢谢了
作者: 李军辉    时间: 2009-7-13 18:44

空调器制冷效果如何,可以用一下方法鉴别:如果出风口的温度比室温低10度左右就是正常的。小于8度制冷就不太好了。
作者: 服务社    时间: 2009-7-13 18:56

房间太大,把房间缩小点就可以了!
作者: 宏利家电    时间: 2009-7-13 20:00

别人给修过么?是第一次维修么?风机运行正常吗?速度正常吗?前段时间我修了一台美的空调,就是给你说的那样,是3匹的柜机,是别人给修过的,原来是室嫩风机坏了,没买到,找别人给重绕的,调速听声音也明显。装好风机就是室温降不下来,找了好几个人蒸发器也给清洗了其他的也都给检查过,就是没修好,让过去看看,当时也没看出啥来。就感觉风速不对,仔细一看是转向给搞反了,中午把电机拆回。调换绕组。下午装上。一切OK。收费 橙黑黑
作者: 玉和田    时间: 2009-7-14 17:41

谢谢各位老师的指点,抽空在去给看看。
作者: 饶卫优    时间: 2009-7-15 23:08

房间太大了,,1P机最多只能管18平方




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0