Board logo

标题: 空调维修请教 [打印本页]

作者: xaq219    时间: 2009-6-28 20:51     标题: 空调维修请教

空调不制冷,外机细管阀和管结厚厚一尘白霜,不知咋回事,是缺氟吗?该怎样加氟,请高手赐教,小生先谢谢了
作者: ylc188    时间: 2009-6-28 21:23

1是内机过滤网脏.(冷气无法蒸发导致)
2是F少
作者: 哈林の天堂    时间: 2009-6-29 00:26

一般情况是缺F比较多,
作者: 袁伟    时间: 2009-6-29 11:08

一般情况是缺F
作者: xiaoshongdh    时间: 2009-6-29 12:33

那个压力表测一下压力不就知道了
作者: A范强泰    时间: 2009-6-29 19:03

用板手拧下粗管那个加液阀,里面带气门芯的,接好表,要排管里的空气,开机运行表压低于0.4M的就缺F了,加到0.45-0.5就好了,压力要运行10分钟左右才是最稳定的也是最准确的。注意排掉加液管的空气




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0