标题:
请高手赐教空调如何收氟
[打印本页]
作者:
雅哥
时间:
2009-6-28 20:30
标题:
请高手赐教空调如何收氟
请教高手空调是如何收氟的以及收氟的时间一般最长控制在多少时间内比较安全不会对压缩机照成损坏?
作者:
ylc188
时间:
2009-6-28 21:27
开机压缩机工作后,先用六角匙关小管听压缩机声有点不一样,就立刻关大管关机拔插头.这样就OK了.
[
本帖最后由 ylc188 于 2009-6-28 21:29 编辑
]
作者:
忠情
时间:
2009-6-29 22:00
标题:
回复 1# 的帖子
开机(制冷模式,冬季制热模式但需拔掉四通阀电源),压缩机运行后,用内六角扳手关闭小管(高压管)听压缩机声有点不一样(一般接近2分钟),关闭大管(低压管),立即关机即可。
作者:
忠情
时间:
2009-6-29 22:18
标题:
回复 1# 的帖子
开机(制冷模式,冬季制热模式但需拔掉四通阀电源),压缩机运行后,用内六角扳手关闭小管阀门(高压管)听压缩机声有点不一样(一般接近2分钟),关闭大管阀门(低压管),立即关机即可。如有氟表更好,将氟表接在低压管(大管三通阀上)进行上述操作,待压力为零关闭大管阀门(低压管)即可。
作者:
168zgsz
时间:
2009-6-29 22:33
3楼,四楼的,把我想说的全说了,我一般都是接双歧表,虽然麻烦,但是这样直观方便
作者:
A范强泰
时间:
2009-6-29 23:43
我先开机10分钟,再关小阀,30秒关大阀关机OK,不用2分钟才关大阀,压机风险大,用表测最方便安全。
作者:
雅哥
时间:
2009-7-1 18:05
标题:
回5楼
什么是双歧表?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0