标题:
空调压缩机不起动
[打印本页]
作者:
米鼠
时间:
2009-6-25 21:55
标题:
空调压缩机不起动
1.5P的空调,开机电流23A,马上跳为0A,压机的过流保护在跳,开,停
请问是不是压机卡死,
电压220V,启动也是220V,压机电容也是好的,风扇在转
压机卡死,有没改呢?
高手帮帮
作者:
友谊电子
时间:
2009-7-15 23:56
是压缩机卡了
作者:
韦信梨
时间:
2009-7-16 00:21
你用60UF的电容接上,然后就用大铁锤敲几下,看能否启动,如能启动就加点油。
作者:
大眼佳
时间:
2009-7-16 00:49
直接大电容起动(不用过载)。或者接起动绕组让其反转。二种同时用外用力,如果不行就88
作者:
飞声制冷
时间:
2009-7-16 03:10
压缩机不起动,除了电容失效和卡缸外,过载锈蚀变形,起动脚,插子线路
氧化霉烂或烧断,也会导致起动不了,确保所有附件完好后就是卡缸!
作者:
信得
时间:
2009-7-17 22:22
观察压机是否有转动,有转动压机线组坏了,不转有卡缸的可能,用铁锤敲几下试试.
作者:
叶阿雄
时间:
2009-7-17 22:31
死马当活马医 把R22放掉一些看看
作者:
叶阿雄
时间:
2009-7-17 22:34
我是经常遇到R22被人加多了 压机启动不了 现在很多安装的人只要客户说不冷就加 可是一加就加多
作者:
fxzl102
时间:
2009-7-18 00:22
氟多了也能运转一段时间的!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0