标题:
窗机结霜故障
[打印本页]
作者:
hjkghj
时间:
2009-6-15 10:04
标题:
窗机结霜故障
一台格力32窗机清洗后工作几分中蒸发器就结霜导致风堵不能正常运行,风机运行也正常,风量也正常;不知是什么原因,望高手指点,谢了!
作者:
76810
时间:
2009-6-15 10:28
可能是缺氟
作者:
中意不
时间:
2009-6-15 10:36
检查风道有无破损或没装好即进风是否全部经过蒸发器(进风滤网是否脏堵)。
作者:
韩智勇
时间:
2009-6-15 18:00
系统缺氟造成的
作者:
qiouzhi
时间:
2009-6-15 18:07
同意楼上的意见。
作者:
cui5643029
时间:
2009-6-15 18:19
应该是缺氟