标题:
问一个压缩机的问题
[打印本页]
作者:
guolibo
时间:
2009-6-8 19:41
标题:
问一个压缩机的问题
原机是R12.83W的,我买了一台125W的压缩机,上面标注R406的制冷剂。我加的是R12,从压力表看像冰堵,一直显示负压。请知道的老师说说原因。谢谢 或者告诉我R406能用什么代替。
[
本帖最后由 guolibo 于 2009-6-8 20:18 编辑
]
作者:
江苏李
时间:
2009-6-8 19:53
要看你的压缩机是不是用F12的,如果是就可以
作者:
蓝云白天
时间:
2009-6-8 20:46
我换过R406的压缩机,原机是R600的,加的是F12可以使用,压力比原来低,但不是负压。你那是压缩机偏大。 R406A混合制冷剂 由 HCFC-22 ,HCFC-142b 和R-600a 混合而成,在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,是R500,R12的替代品。制冷剂R12,破坏臭氧层,制冷效果好点;
R406,制冷效果稍差,不破坏臭氧层.
作者:
蓝天电器
时间:
2009-6-8 21:19
R406就是R12可以直接代用
压力表显示负压一是冰堵二是加氟不足
其实这两个原因好断定
1·要是真的冰堵在工作几分钟后听不到箱体内的气流声压力表显示负压
2·压力表显示负压又有气流声那一般就是确氟造成的再加点回气管有露水就可以了
作者:
海鑫加电
时间:
2009-6-8 23:09
我换过直接家加R12就OK了
作者:
guolibo
时间:
2009-6-9 05:43
谢谢各位
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0