标题:
一台空调制冷30分钟后漏电保安器跳闸不知何故?
前天修一台匹挂机工作30-50分钟跳闸,仃一段时间,又能开机,修了一个下午没修好。跳闸时测空调插头有500k的漏电阻,断开内外机的连接线,测内外机不漏电,测断开的连接线对空调外壳有500k的漏电阻,把连接线换新,故障依旧。我想空调的电源线接到漏保的前面试机不知行不行?请各位同行帮忙解决难题,多谢!多谢!
作者:
jiwei
时间:
2009-6-5 09:36
最好不要把空调的电源线接到漏保的前面试机。要找到原因,使用摇表检查一下。
作者:
志恒电器
时间:
2009-6-5 09:42
室外机电线有多少东西呀!逐一断开测量不就知道了。
作者:
lianluyao110
时间:
2009-6-5 09:57
同意上2楼
作者:
yeuwei
时间:
2009-6-5 11:46
是不是连接线胶皮烧糊了,开机不久绝缘电阻下降引起的跳闸,更换连接线试试看吧.
作者:
综艺家电
时间:
2009-6-5 12:25
把空调的内外机4根连接线换新,测空调的连接线不漏电,但开机30—60分钟后还是跳闸。真是太难修了,有个同行讲可能是压缩机不定时抱缸引起。请各位帮忙是否还有其他问题。
作者:
平凡维修
时间:
2009-6-5 13:13
是不是空调开一段时间后,潮湿引起漏电,或者压缩机线圈绝缘不良,远转一段时间发热,热胀冷缩引起对地漏电。
作者:
综艺家电
时间:
2009-6-5 21:04
有个朋友讲可能是压缩机接线柱接触不良,我用钳子捏紧,试了3个多小时也没跳闸,不知故障是不是此处,明天再试机才能知道?