标题:
冰柜制冷差
[打印本页]
作者:
锡光
时间:
2009-5-19 13:52
标题:
冰柜制冷差
一台新飞168冰柜蒸发器漏,盘大约20米蛇型管,换毛细测高压压力1.1,加F12约150克试机2小时至-13度回气管半截挂霜,请教原因何在?谢谢!
作者:
杰兴
时间:
2009-5-19 14:21
好像是弗多了,放一些看下,回气管顶多结一些露,且不能有水滴下为正常。
作者:
锡光
时间:
2009-5-19 14:56
标题:
冰柜制冷效果差
一台新飞168冰柜蒸发器漏,换蛇形管约19米,换毛细测压力高压1.1,加F12 150克通电2小时温度至-13度。请教何种原因?
作者:
夏日冰雪
时间:
2009-5-19 15:09
2小时-13度可以了。到-20度要4个小时以上
作者:
qiyueyang
时间:
2009-5-21 09:14
F加多了!!!!!!!!!!!!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0