返回列表 回复 发帖

问大家一个简单的问题

空调安装时如果打孔的位置比室内挂机的位置还高是不是就会漏水呀
水往低处流,自己看着办吧!
这是物理常识呀!你可以让水管单独走
以下仅供参考:
在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后,一定要让安装人员对空调连接口进行检漏,以防氟里昂泄漏,否则空调制冷效果将大幅下降。
防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好,如果是使用楼道内的排水孔,也要注意类似的问题。
防止室内漏水。要保证空调制冷时产生的冷凝水能够排到室外,安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外,否则家里淹起来可不是什么好玩的。
防止室外漏水。空调在冬季制热时,会因化霜而有水滴出。所以安装空调时要特别注意让安装人员安装室外机出水嘴和出水管。
留意室外机位。空调室外机不可随处安装,其位置的选择应有利于今后的维修与保养

室外机(压缩机)安装必须要端正,安装工人必须用水平尺找平.
室外机支架要用规定配套涨栓,而且必须要够数,谨防工人为了施工方便省略几个涨栓,日后麻烦多多.
如室外机和室内机相隔距离超过3米要加制冷管和排水管电线时一定看仔细所加铜管和电线是否为原空调使用同品.
在延长制冷铜管时会用气焊将延长铜管焊接在原铜管上,注意要求工人用银焊条焊接,禁止使用铜焊条焊接!!
延长的制冷铜管一定要用泡沫塑料管包严实,并用塑料胶带缠好.
在用塑料胶带缠绕制冷管和电线排水管也有讲究,要让工人安标准操作,否则缠绕不多时会造成雨水顺延塑料胶带流进屋里的现象.
室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,必有遮阳措施,但不能妨碍空气流通。
室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。布置有吸风口的背面(靠墙一侧)和侧面应距障碍物20cm以上,正面(向外排风一侧)应距障碍物40cm以上。
室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动。机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和负量损失。
室内机前面不应有阻挡物,保证冷风的射流距离,使室内温度比较均匀。
排水管必须直,并适当向外倾斜,以利流水畅通。如果排水管中间有弯头,易造成积水而流水不畅通,导致室内机组向内溢水。

你有空调需要移机,长期使用的空调,如何判断是否要加氟?
加氟是用户关心比较多的一个问题,首先,一台安装合格的空调,三二年不用加氟 .反之,三两天就会漏光.空调没有氟,肯定不制冷.空调不制冷,不是都缺氟.如何自己判断呢?现有几种简易的方法可以帮助大家判断一下.
一试: 空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象.
二测: 用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常.效果好的空调差值可达15度左右.温差过小则缺氟.
三看: 在开机15 分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水.

技术要求

1
采用40×40×4角铁架与墙或窗板螺栓连接。

2
、且所有缝隙均用玻璃胶或水泥沙桨密封。

3
送风弯管的截面积要求不能小于0.40平方米

4
、三角支架焊接和安装一定要牢固。

5
、安装支架及主机必须水平。

6
、所有外墙风管部要作好防水处理。

7
、主机底部和支架接触部份须垫防震垫:

8
、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度,能承爱主机的重量。

9
屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm否则做不好防水处理。

10
、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位:

11
进墙或进窗子风管在不同场所定尺寸截面积但不能小于0.40平方米。
节能环保空调主机安装注意事项

1
节能环保空调应安装在室外并且新风运行,切忌安装在室内,不可采用回风方式运行,若条件许可应尽可能缩短安装管道或在一面安装空调扇,对立的另一面开窗使空气形成直接对流,如厂房跨度较大,最好安装抽风机加快循环,抽风量应是送风量的70%一90%。

2
、节能环保空调可安装在墙面上、屋顶上或室外地坪上,但安装环境应保证空气通畅、清新、不应装在臭味或异味气体的排口处,如厕所、厨房能及污水沟旁。

3
、节能环保空调扇的重力承载支架应采用钢结构焊接而成,须做好防锈处理,并确保能承受空调机及维修人员的重量。

4
、安装时管道应做好防雨工作,避免雨水渗漏:

5
、控制箱最好安装在室内或做好防雨措施。
节能环保空调扇风管设计要点

1
送风管材料一般选用镀锌板(俗称白铁皮)也可采用玻璃钢,塑料风管等。

2
、送风口设置在实际需要降温的地方风口设计风量是以其要降温地方所需要的送风量,风口规格可根据风量与出风口风速来确定,送风口材质塑料或铝合金等制品出风口风咀型式可根据实际情况。

3
、送风管的规格一般采用假定流速法设计.主风管保持在8—10MS,支风管6—8MS,最末端风管保持4—6MS

4
、所设计的风管总体上要求既经济又能达到最低的风阻和噪音,使空调扇的送风量能达到最大值风管弯曲半径一般不小于风管直径的2倍,以减少弯管通风阻力:

5
、送风管的长度应根据不同型号的空调扇风压不同的特点进行设计。

6
、所设计的管道应尽量取直.避免不必要的拐弯和分支管.以减少管道局部阻力。

7
、从平面布置和经济角度上考虑镜,能不用风管的地方就不用风管,必须使用风管的地方设计时尽量减短。

8
较长管道根据风量设计成多段不同规格的风管,采用变径管连接,变径管的设置不宜过多,一般整体不超过4个,变径管的长度应大于2D—dD即变径前直径,d即变径后直径。

9
、送风管道与空调出风口连接处应密封好,室外管道过长宜设计保温,室内管道一般不需保温。

10
、若在设计中存在支风管,则须在分支管上安装闸门或分风挡板以调节风量,使支管风量达到设计值。
3

评分次数

  • 于大海:说的比较详细。谢谢了朋友!

  • 韩智勇:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 老龚:热心助人,论坛有您更精彩!

当然会漏水
如过水管和同管一起走,那就倒喝水吧,
不一定,假如是带排水系统的,就像是吸顶式的就不会倒水,普通壁挂的,或是立式的肯定会倒水
4楼说得清楚,谢谢啦,学习啦!
是啊
还真是个简单的问题。。。。。。。。。。。。。
返回列表