Board logo

标题: 志高空调制冷半个小时左右关机,是哪出问题了,大家来看看 [打印本页]

作者: 小钊    时间: 2009-5-17 20:17     标题: 志高空调制冷半个小时左右关机,是哪出问题了,大家来看看

志高空调KF—25GW/E(E45A)制冷半个小时左右关机,出现故障代码E4,请问这是哪出问题了,知道故障代码的说一下,谢谢了
作者: 超级兔子    时间: 2009-5-17 20:22

E4代码一般是外机异常,查外机的传感器.还有就是低压保护代码也是E4
作者: 张树生    时间: 2009-5-17 21:45

外机的传感器是不是坏了?????
作者: ylc188    时间: 2009-5-17 23:51

楼上师傅说的楼主有没有检查过?如果检查过正常的话就看看散热风机转速是否正常。风机的连接插头打火也会这样的哦!
作者: 小钊    时间: 2009-5-18 09:24

外机的传感器还没有检查,外机风扇是正常的,转速也没有问题,不过这是一台普通的一P机,和外机的连线就三条,一地线和二条电源线,所以没有什么外机传感器吧
作者: 老猪    时间: 2009-5-18 10:16

E4代码一般是外机异常,但是它由内机坂检测到的停机,是内机管温头坏了,但是-定要换志高原管温头才得。其它的代用品管温头可能不得。
作者: 小钊    时间: 2009-5-18 17:17

不  会吧,一定要原感温头,哪我不 要这个感温头,短接行不行
作者: 3312320    时间: 2009-5-18 18:02

我今天修了一台志高32g空调故障是工作不到半小时就显E4经查修是管温头变值,只有2K电阻,换了一个5K的搞掂。
作者: ylc188    时间: 2009-5-18 22:22

原帖由 小钊 于 2009-5-18 17:17 发表
不  会吧,一定要原感温头,哪我不 要这个感温头,短接行不行
如果短接就更加不行了,还是找个装上试试吧!
作者: 小钊    时间: 2009-5-21 10:03

我是这样处理的,把它从铜管哪拔出来,放到一边去,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0