标题:
求助
[打印本页]
作者:
168704815
时间:
2009-5-15 10:29
标题:
求助
接修一台长岭冰箱,工作,但不冷.将高压,低压分开打压试了10小时,不泄露,随后便抽空加沸,交用户使用.两天后用户打来电话说又不行了,我去检查,没有露点,再加点沸,又冷了这次没封口,试了2天又不冷了,请各位老师指点
作者:
chencuajin
时间:
2009-5-15 10:36
肯是有漏沸吧!要不怎会这么快没有了呢?
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-5-15 10:39
肯定漏了嘛!!!
作者:
丁申杨
时间:
2009-5-15 14:24
肯是有漏点呗!!!!!
作者:
168704815
时间:
2009-5-16 08:29
谢谢各位的回复.可是打压它不露,会不会是油堵呢?
作者:
睿哥
时间:
2009-5-16 13:07
打压要到12个压了,保压48个小时,你看它漏不漏。
作者:
qiouzhi
时间:
2009-5-16 14:22
肯定漏了,估计在高压部分(门管)。
第二次加氟时有没有制冷剂喷出,若有——冰堵。若无或很少——泄漏!
作者:
中意不
时间:
2009-5-16 17:04
10小时太短,不知压力是多少,我一般高压2MP低压0.8Mp24小时。
作者:
baisuo
时间:
2009-5-16 17:41
门管漏了,把它甩了不用。
作者:
zhi8878
时间:
2009-5-16 18:23
你停掉机看看那压力表,如果有漏那压力就会下降(压力表要有压力的状态下)
作者:
lxmlxm
时间:
2009-5-16 18:45
肯定是漏佛
作者:
saz308
时间:
2009-5-16 19:07
你修那冰箱,漏点轻,你要打压时间长一点,压力高一些
作者:
叶阿雄
时间:
2009-5-16 20:47
600一般都是在高压部分漏 你不要保压 直接加高压板 肯定你没有问题
作者:
好友
时间:
2009-5-16 21:02
肯定漏了,从新加压1.2试压24小时看看。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0