标题:
膨胀阀滤网破---脏堵
[打印本页]
作者:
王昌京
时间:
2009-5-7 15:02
标题:
膨胀阀滤网破---脏堵
六门冷柜压机型号法国CAJ4511,不制冷压机工作声音沉闷,低压为负压.判断系统脏堵,松开膨胀滤高压端,缓慢放掉F12拿下膨胀阀发现滤网破.膨胀阀内很多杂质!用汽油清洗干净.有两个问题请教,系统需要氮气吹吗?冷冻油要添加多少较合适呢?
作者:
lxmlxm
时间:
2009-5-7 15:21
系统不需要吹,冷冻油加到油窗的一半即可
作者:
xiaogu
时间:
2009-5-8 08:55
按正常操作规程必须先把旧压机油全部放掉,添到油窗标志线。然后用氮气吹系统。用抽空机抽空。(有些压机是不允许抽空的)然后加氟到8成,开机运转,压力平稳后再慢慢加到标准压力,或定量加
作者:
ylc188
时间:
2009-5-8 09:48
路过!这玩意少修,我觉得像3楼说的那样比较好!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0