Board logo

标题: 冰柜盘管后制冷差 [打印本页]

作者: 杨来栋    时间: 2009-5-1 22:44     标题: 冰柜盘管后制冷差

一台168升西冷冰柜内漏,我用6mm的铜管盘了9圈,毛细管是按12个压力截的,加氟后高压1.2兆帕低压0.1兆帕但工作4小时后温度只降到了零下4度请问各位师傅。先谢谢你们了
作者: 王本福    时间: 2009-5-1 23:16

6mm管子太小了。应该用8mm的铜管。毛细管用原机的比较好。
作者: 杨来栋    时间: 2009-5-1 23:27     标题: 我以前也是用6mm的盘

制冷都还可以,不知是不是压缩机的问题,应该怎样判断。谢谢
作者: 明智家电    时间: 2009-5-1 23:28

请问师付压力表怎睇?
作者: 松峰    时间: 2009-5-1 23:29     标题: 回复 1# 的帖子

管子太细,用直径8MM的管子盘7圈就行,毛细管用的太细,压力够了可是流量太小,也会影响制冷效果的。还少粗点的。再看看你的压缩机的效率够不够上盖密封的严不严,做到这几点就行了。
作者: 松峰    时间: 2009-5-1 23:40     标题: 回复 3# 的帖子

先截开回气和排气管,然后在排气管上加上压力表,通电开机,一般好的压缩机排气压力会大于3.8兆帕的,不过只有大于2.5兆帕以上就算可以。
作者: 松峰    时间: 2009-5-1 23:50

从左往右看,每小格是0.05兆帕。压力表制冷维修用的一般分三种,分别是最大压力为1.5    。2.5   。和3.8兆帕的。
作者: 654672706    时间: 2009-5-2 00:33     标题: 回复 3# 的帖子

割开工义管和排气管,启动压缩机,用手堵隹排气管,此时有大量气往外排出,这个压缩机就是好的
作者: 654672706    时间: 2009-5-2 00:39     标题: 回复 1# 的帖子

用8MM的管子盘7圈,毛细管用2.5M,效果不错哦,三小时可达—18度
作者: 彭华金    时间: 2009-5-2 08:38     标题: 回复 8# 的帖子

我同意你的这种说法,
作者: 水月清风    时间: 2009-5-2 21:31

用8mm管效果会更好
作者: 水月清风    时间: 2009-5-4 20:41

如果低压真的0.1兆帕则太高了
作者: liuyaoke    时间: 2009-5-4 21:16

6mm管子太小了。应该用8mm的铜管。毛细管长度在2.5m-3m间,由毛细管内经决定,在看看压缩机
作者: SSZZLL    时间: 2009-5-4 21:45

用原机的毛细管比较好,配件市场的毛细管质量差,内壁不光滑,没有原机的好。至于蒸发器管子的直径,相对而言我认为8MM比6MM好一些,但6MM细,易操作、方便,只是开机时间较长。
作者: 你好家电    时间: 2009-5-5 20:11

用意楼上的说法。。。。。。。。。。。。。。
作者: 8912    时间: 2009-5-6 20:15

低压不是0.1正确为0.01