标题:
求助;220V过压保护继电器电路.
[打印本页]
作者:
zxfjd
时间:
2009-4-4 16:42
标题:
求助;220V过压保护继电器电路.
求助;220V过压保护继电器电路,我们这里经常出现220V突然变为380V的情况,烧毁电器,请大家给个控制继电器过压保护的控制电路。先谢谢了。
作者:
大头松
时间:
2009-4-4 17:30
找一漏电保护器改装,加接稳压管,使超过250V时,控制管导通,这样不就行了吗?
作者:
zxfjd
时间:
2009-4-4 17:50
谢谢,是个好办法,可250V的稳压管不大好找。。。。
作者:
落叶飘飞
时间:
2009-4-4 18:04
漏电保护器和压敏电阻即可.做法;压敏电阻(型号MY10K361)一头接漏电保护器进线的火线端,一头接漏电保护器的出线的零线端.我店里用的就是这个避免过一次220V突然变为380V的情况
作者:
罗志龙
时间:
2009-4-4 19:02
标题:
回复 1# 的帖子
你说的问题是三相四线制供电系统线路出现了问题,是中性线(零线)开路了。或者是中性线有接头或接触不良造成的。这种情况下,如果三相电流平衡的话,电压波动是不会很大的,但是当三相电流不平衡的话,就会引起中性点零线漂移,相电压就会随着电流的不平衡程度的关系而变化。当严重不平衡时,零线就会因为相电流大的负载端的回路而变成该相的相线。也就是你说的有时候会有380V的电压。如果这样,你装稳压器是没有用的,因为工频稳压是要有反应时间的,再说电压波动随负载变化而变化,有时电压波动会很大,速度也很快的,理论上是不理想也不现实的。我建议你应该向当地供电部门反应情况!
[
本帖最后由 罗志龙 于 2009-4-4 19:40 编辑
]
作者:
九哥218
时间:
2009-4-5 14:06
我建议你应该向当地供电部门反应情况!:y: :y: :y:
作者:
朽木
时间:
2009-4-5 17:12
什么过压保护继电器电路一定是不理想的!就算是做出来了如何工作?电压高了断电?
个人认为装个稳压器相对比较理想!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0