Board logo

标题: 加氟加不进 [打印本页]

作者: xiaogu    时间: 2009-3-31 06:52     标题: 加氟加不进

帮客户装旧机一台,装好后准备放气,发现高低压的阀都是开的,看来是空机了。加氟加不进,用真空泵抽空后。开顶针有气流声。看来不是顶针的问题。请教还有哪里的故障会造成加不进氟,
作者: 临城修理    时间: 2009-3-31 07:46

是空调吗??没开机吧!或是在制热吧!要么就是你的氟利昂不对,还有就是压缩机坏了!
作者: xiaogu    时间: 2009-3-31 07:53

是一点都不进,现在我怀疑是四通阀有问题
作者: 小柳家电    时间: 2009-3-31 09:01

把高低压铜帽撤掉,开起压机,试高低压阀门有无吸排气
作者: 江东维修    时间: 2009-3-31 23:15

空调在制冷状态下运行,如果加不进液,(表压在5KG左右或者以上)首先检测换向阀,如果换向阀没问题的话,检测压缩机的吸排气是否正常.
根据你说的情况,我认为是换向阀有问题的可能性大.
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-4-1 10:07

仔细检查一下,怎么会加不进氟?!
作者: 324019891    时间: 2009-4-2 11:41

是不是那里堵了。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiaogu    时间: 2009-4-5 06:49     标题: 已修复

最后检查是压缩机抱缸,机主在犹豫中,我报价以旧换新棕黑黑黑
作者: 5ok77810    时间: 2009-4-13 13:10

现在我怀疑是四通阀有问题
作者: baoyuehui    时间: 2009-4-14 19:56

多大的空调?如果是挂机价格有点高了!应该在灰黑黑和白黑黑之间!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0