标题:
压机结霜
[打印本页]
作者:
969459985
时间:
2009-3-25 22:11
标题:
压机结霜
我有一台海鲜机是一拖三的 就是一台压机代三个水池 每个都可以单独控制的 大叔现在即使我把三台都同时打开 压机都结霜 压力怎么加氟都提不起压 只有3个压 请我各位大师 这是四通阀没有打开完 汗死压机的气门阀没有闭和好呢 毛细管应该没有问题的
作者:
韩智勇
时间:
2009-3-26 06:05
压缩机结霜说明制冷剂有点多,不过这几天天气冷,3个压力应该在正常范围,不用乱动了。
作者:
969459985
时间:
2009-3-27 07:01
标题:
回复 2# 的帖子
谢谢你的解答,外面这里已经26°了,其他机子压力都是4~5个压力了呀,它们都不结霜的呀。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0