Board logo

标题: 冷库维修 [打印本页]

作者: 163维修    时间: 2009-3-24 14:53     标题: 冷库维修

本人去年给人修一台10P冷库,该机是风冷去时发现高压高/低压也高,但是回气没霜排气不烫,由于该机是转修机
。首先想到是不是F加多了啊,但是又不象啊回气上就是点露水啊。是不是堵了,也不象啊低压不是负压啊。后来就
怀疑是不是膨胀滑调动了,但是怎么调也是一个样啊低压还是高。最后该公司的一位维修员说就是上次膨胀滑里面的
过滤网堵过他收过F换过。我突然想到会不会是收F后空气没排干净啊,于是我就把他机里的F回收后,用它的机排好
空气后又用氮气吹过在次排空,加F后机器运行正常。
特别提醒一下没搞过冷库的朋友冷库收F排空和空调不一样《收F是关闭储液痰后,高低压阀都不动等机器运行回气不
凉后在看来个5分钟后关闭高压阀就可以了 排空你保持低压是开的,高压关闭取掉高压阀上的接压力表的堵头开机就
可以了运行到该口没什么气出来就在用堵头堵住关机就可以了。》
作者: dcl0713    时间: 2009-3-24 20:41

谢谢分享了,
作者: zgp    时间: 2009-3-24 20:44

了解了,,我以前修过,,谢谢了,,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0