Board logo

标题: 双温冰柜过滤器很凉 [打印本页]

作者: 宋小雨    时间: 2009-3-16 08:05     标题: 双温冰柜过滤器很凉

冰柜盘好后,发现过滤器过凉,加氟至回气管结霜仍没温感或接近室温,冷冻室温度降不下来,这是咋回事啊
作者: 新乐电器服务    时间: 2009-3-16 08:20

过滤器很凉有多种因素,毛细管堵塞、过滤器堵塞、或毛细管用的过长、真空不清、轻微冰堵脏堵等等。
作者: awp    时间: 2009-3-16 09:11

工作多长时间,温度多少,还有过滤器的温度跟环境温度也有关系
作者: 美丽尖    时间: 2009-3-16 09:18

在过掳器接冷凝器端接一压力表,看高压多少,正常10公斤左右,如不符,调正毛细管长短。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-3-16 11:02

加液过多!
作者: 宋小雨    时间: 2009-3-16 15:45

经过放氟,过滤器有温升但尾端不结霜,但是有粘手感
作者: qiouzhi    时间: 2009-3-16 22:29

原帖由 宋小雨 于 2009-3-16 15:45 发表
经过放氟,过滤器有温升但尾端不结霜,但是有粘手感
好了。现在正常了。