Board logo

标题: 请高手支支招!!!!!!!! [打印本页]

作者: 说谎的爱人    时间: 2009-3-9 15:44     标题: 请高手支支招!!!!!!!!

2.2KW的单相电机在启动时。电压会暴跌80V。造成交流接触器工作不正常。
                                 请问怎么解决啊???????????
                               交流接触器:220V。25A的
                       可以用直流控制吗。
那电压应是多少
兄弟们,现在只解决交流接触器的吸合问题
前面没有说清楚。。抱歉
不改不行啊,因为就启动时那几秒钟的事啊  

[ 本帖最后由 说谎的爱人 于 2009-3-10 17:07 编辑 ]
作者: 紫鹤小薇    时间: 2009-3-9 15:48

我也不明白,但看看了,就帮你顶一下
作者: 老幺    时间: 2009-3-9 16:01

我认为有下面几种可能:1  ,交流供电有问题,电机启动时电压下降,由于下降过低,造成变流接触器吸力下降而自动释放,释放后电压又回升,交流接触器再次吸合,如此反复。2 ,电机故障,阻力大。
作者: jing371    时间: 2009-3-9 16:03

一种情况可能是你线径太细或线路上有接触不良的现象,启动时电流大而造成压降太大。另一种情况可能是电机的启动电容有问题或付线圈有局部短路现象。
作者: 杨峰    时间: 2009-3-9 16:06

电机正常的话是你的供电有问题。
作者: 说谎的爱人    时间: 2009-3-9 16:17

,交流供电有问题,电机启动时电压下降,由于下降过低,造成变流接触器吸力下降而自动释放,释放后电压又回升,交流接触器再次吸合,如此反复
      交流供电基本正常。电机正常
       关键是怎么解决
    可以用直流控制变流接触器吗
作者: 心情820524    时间: 2009-3-9 16:28

同意5#的意见。
作者: 老幺    时间: 2009-3-9 16:31

你的接触器有问题吗?为什么要用直流控制?接触器很好修,交流接触器好于直流接触器,改直流接触器麻烦,而且接触器线圈要换,直流接触器内部有两个线圈,一个启动线圈一个保持线圈。是串联的。
你是不是把零线接成地线了?接触器坏了可买一个,真正的原因还是要找出来的。

[ 本帖最后由 老幺 于 2009-3-9 17:15 编辑 ]
作者: 朽木    时间: 2009-3-9 18:39

电压怎么会暴跌80V呢?不找这个原因反而改起接触器来了?
把电机抱别处试试?看电压降多少???
如果正常,把继电器供电线路查一下!一定是哪线路接触不良!
作者: ZXLVX    时间: 2009-3-9 20:53

不用接触器直接起动试试看.是不是电机的问题.
作者: 912132988    时间: 2009-3-10 16:01

如果电机和负载都正常,就是电源电压的问题。不要考虑改接触器,查明真正原因。
作者: 中意不    时间: 2009-3-10 17:08

这个问题很简单,你怀疑接触器有问题,可以把主触点直接短接,接上电源结果不就出来了吗。我怀疑你的供电线路(包括开关;插座等中间环节)有问题,当然得以电机是好的为前提。
作者: 罗志龙    时间: 2009-3-10 20:25     标题: 回复 1# 的帖子

你说的现象可能应该算是很正常的,我相信电机和线路都是没有问题的,造成接触器释放的原因是因为电机启动时电流过大。造成线路压降,短时间有可能低于接触器线圈电压,导致动铁磁场吸力不够而最终释放。解决的方法;建议你选用低压线圈的交流接触器,加一只单相变压器,变压器的二次输出要比接触器的额定电压要高5-8伏,在线圈的一端串一只合适的限流电阻我想就应该可以解决你的问题了。
注;电机启动时的电流是电机额定电流的4——7倍,线路的长度与线径从某种角度说在大于一定的电流时是会按比例影响电压的压降,我想如果导线的截面积在能承受电机额定电流的情况下,用我的方法是最好也是最经济的

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2009-3-11 19:03 编辑 ]
作者: weixinting    时间: 2009-3-10 21:55

如空载电压正常,启动时电压过低,肯定是线路线径细或是电线线路过长,接触器没问题,可增大输电线路的线径。
作者: 服务社    时间: 2009-3-10 22:05

电源有问题,1线经太细  2如果你的220V是从380v取来你不妨换另外一项试试,有可能此项负载太多。
作者: 张君荣    时间: 2009-3-10 23:18

有两个方面可以查一查 1 电源端接触不良 2 导线截面积不够大
作者: 说谎的爱人    时间: 2009-3-13 15:36     标题: 回复 13# 的帖子

兄弟你说对了。我也这么想,我想是否可以用电容解决。。。。
作者: xjlaoli    时间: 2009-3-14 20:06

此是你处的供电线路问题:2.2KW单相电机正常工作电流10A左右,启动期间启动电流约为正常值的5——8倍。如供电线径不足,则在电机电源端形成压降,从而使继电器欠压脱落。你可将供电线径换成>16平方以上铝线一试,如供电线路长度大于300米,供电线径还应加大,同时还须在电机电源输入端并接一只10——30u安规(交流)电容以提高供电线路的功率因数。没有必要在继电器方面费功夫。

[ 本帖最后由 xjlaoli 于 2009-3-14 20:13 编辑 ]
作者: 雪山飞弧    时间: 2009-3-14 20:38

1 电源问题,供电线路过长,线径过细,供电电压过低,以及主零线氧化等。
2 电机故障,启动绕组短路,离心开关接触不良,电容容量小等。
3 更具你描述的情况看,接触器没有问题。
作者: HZXHX    时间: 2009-3-31 11:50

原帖由 朽木 于 2009-3-9 18:39 发表
电压怎么会暴跌80V呢?不找这个原因反而改起接触器来了?
把电机抱别处试试?看电压降多少???
如果正常,把继电器供电线路查一下!一定是哪线路接触不良!
j

是呀。这位说的很清楚了。
作者: 美丽尖    时间: 2009-4-4 20:11

一是供电有问题,压降太大。2.2千瓦电机如能正常带负荷没问题。交流接触器可用36伏的。用一220/36伏控制变压器。就可控制了。
作者: 说谎的爱人    时间: 2009-4-28 13:44

现也搞定,没办法,是220V的线圈,只有用两只二极管来一半波整流,再加一滤波电容完事
作者: jcgscbj    时间: 2009-4-29 07:38     标题: 回复 1# 的帖子

是不是电机的问题.???
作者: mr1209    时间: 2009-4-29 22:31     标题: 回复 1# 的帖子

你没有接自锁呀!!
作者: 七彩凤凰    时间: 2009-5-17 00:36

电压降了,你电流又增大多少呢?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0