标题:
电脑备用电源UPS-1000怎么修?
[打印本页]
作者:
天之宇
时间:
2009-3-7 20:27
标题:
电脑备用电源UPS-1000怎么修?
有一台电脑备用电源UPS-1000不能逆变了,开启电源时“笛”的一声。黄色指示灯闪一下就没事了,就剩下红色指示灯亮。请问怎么修?型号是PCMATE-1000,产地是深圳市澳飞迅电子有限公司,山特集成电源。
作者:
好丽友
时间:
2009-3-8 10:50
检查电池是否正常有效?大多是电池失效引起的。
作者:
棋仔
时间:
2009-3-14 19:29
检查电池。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
qjs138
时间:
2009-3-16 23:50
我同意楼上的两位师傅的说法
作者:
天之宇
时间:
2009-3-20 21:27
电池空载是25V,启动的一瞬间降到18V。电池有问题吗?
作者:
阿得
时间:
2009-4-20 14:23
可能电池故障
空载开机试一下,如果电池压降还是很大,那就是电池问题
也可以直接给电池接一个负载试一下(负载电流大一点,3~5A左右)如果电池压降大,可以肯定是电池由问题
作者:
家电部
时间:
2009-4-25 23:53
原帖由
天之宇
于 2009-3-20 21:27 发表
电池空载是25V,启动的一瞬间降到18V。电池有问题吗?
换了电池包好
作者:
lgs320923
时间:
2009-5-4 08:32
看面板指示灯,如果是电池问题它会有提示的
作者:
拾龙
时间:
2009-5-4 09:01
换电池试一下OK
作者:
拾龙
时间:
2009-5-4 09:17
标题:
回复 5# 的帖子
是电池问题.电池少水了,或老了.就这种表现.
作者:
lphy3268
时间:
2009-5-4 12:06
应该不是电池问题。红灯亮表示外界交流(220V)电压低或无电。黄灯亮表示外界电压正常。先取出保险管,看有无烧毁,如断路,就是变压器短路。
作者:
kcj
时间:
2009-5-5 16:56
查四个同样的场效应管,可能有一个或两面个坏。
作者:
gwf88
时间:
2009-10-24 06:51
多谢分享kkkkkkkkkkkkkkkkk
作者:
永诚家电
时间:
2009-10-25 17:50
电池有问题
作者:
jinge40677377
时间:
2009-11-1 23:15
百分90是电池亏电容量不足啦 ,充电不起啦,电量无法带动继电器
作者:
一抹晨光
时间:
2010-5-13 09:34
是电池问题,你的UPS应该是两节电池的,电池不放电的时候有12。5V,一放电马上跌落到9V了,这就说明电池无容量了,电池的内阻已经很大了。
作者:
haisizzm
时间:
2010-5-20 15:20
我经常修UPS电源,楼上说的没错,是电池的原因。
作者:
xiaojin1
时间:
2010-9-12 14:07
一般多是电池失效引起的。
作者:
王浓敏
时间:
2010-9-29 10:06
我也修过同一牌子型号的电源,客户说新买回来试用过一次,就二十来分钟就收起来,两年后拿出来用就不行了,我检查了发现是电池已经失效,换之搞定!