Board logo

标题: 请教空调维修问题 [打印本页]

作者: 威力维修    时间: 2009-3-2 07:55     标题: 请教空调维修问题

前两个月接修了一个饭店的空调,经检查是电磁筏和压缩机坏了,换上空调也就好了.过了半个月饭店打电话来说,空调一开就跳闸,,,我去检查又是压缩机坏了,以为上压缩机质量不好,就又换了一个,空调又恢复正常工作,可是过了十几天空调又坏了,跟上次的问题一样,还是同样处理,但是现在空调又是压缩机坏了,基本管道都查过了,电容也换过了,也没有问题,请问师傅们,换压缩机的时候还有那些细节要检查的,我这空调到底应该查哪里,再次谢谢
作者: weixinting    时间: 2009-3-2 08:48

电压低,尤其是饭店,空调工作在用电高峰期,加之线路长且细,空调启动不起来,造成反复启动,如是这种情况,需加交流稳压器。
作者: 威力维修    时间: 2009-3-2 10:57     标题: 回复 1# 的帖子

电压不低其他空调正常
作者: xiaoshongdh    时间: 2009-3-2 11:08

是台多大的空调,是动力电还是照明电?
作者: 威力维修    时间: 2009-3-2 11:12     标题: 回复 2# 的帖子

2匹220V的,换一外机用的正常
作者: 324019891    时间: 2009-3-2 19:39

毛细管换了吗,空调里面的油多吗,特别是油堵
作者: zgp    时间: 2009-3-2 19:45

看一下高低压力多少..有好多新换的机头都偏大的,要加长毛细管与加大散热器...
作者: 刘风俊    时间: 2009-3-2 20:16

原帖由 威力维修 于 2009-3-2 07:55 发表
前两个月接修了一个饭店的空调,经检查是电磁筏和压缩机坏了,换上空调也就好了.过了半个月饭店打电话来说,空调一开就跳闸,,,我去检查又是压缩机坏了,以为上压缩机质量不好,就又换了一个,空调又恢复正常工作,可是过了十 ...
应仔细检查下整个管系统,如无问题,机器工作时看下电流,压力,如正常,再看下四通阀和单向阀。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0