标题:
我定好明天给用户换压缩机了,
[打印本页]
作者:
闫小四
时间:
2009-2-9 21:43
标题:
我定好明天给用户换压缩机了,
这是我将要第一次换压缩机,心里有点慌,不知道能不能成功,不知道应该注意点什么,我是初学制冷的,望师傅们指点指点。
作者:
973612665
时间:
2009-2-9 21:59
必须确定是不是压缩机有故障,确定蒸发器,冷凝器无泄露,最好把过滤器一同换掉,先焊好高压端,回气管不焊,开机后用手拇指赌住回气管感到有一定压力后,进行排气,连续几次,证明未焊赌,然后焊好回气管,压力表进行打压,确认不漏,再进行抽空,加制冷剂至回气管低于室温,但不结霜为正常,封口即可。
作者:
闫小四
时间:
2009-2-9 22:10
标题:
谢谢,我明天一定会照你说的那样做,
谢谢你的指点。望能成功。
作者:
saz308
时间:
2009-2-9 22:18
楼上说的很好
作者:
新视达
时间:
2009-2-9 22:34
你换的是冰箱吗?现在环保型的机子有F600、F134等几种冷剂,不同冷剂的压缩机代换后效果并不是很好,有的根本不能用,用普通压缩机代环保型压缩机有的能成功有的会招来很多问题。
作者:
意恒
时间:
2009-2-9 22:35
辍学的经验还是值得学习的,楼主的说法是对的。
作者:
小杰维修
时间:
2009-2-10 00:00
要注意别焊了.特别是排气管.多数是铁管火侯难掌握.还有换过滤器时焊毛细管焊枪别直吹毛细管.全部接好后接压力表加少许冷剂后开机3分钟左右停机.观察压力是否回升.回升则系统未堵.注少量冷剂可以吸潮.和冷冻油可以润滑一下压缩机.
作者:
勇杰家电维修
时间:
2009-2-11 22:41
没什么,第一次都会有点紧张,首先别慌,焊好高低压管,一定要打压试试你焊过的接头,防止加弗泄漏,确保一次成功!
作者:
牛气冲天
时间:
2009-2-12 19:35
要注意原机上制冷剂的型号,如是600a拆机时不能用火,应断开毛细管吹净系统内残留制冷剂,再动火以免发生意外。另外盲端节管用空调毛细管,冲昂封口时简单易行
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)