标题:
求我修一台空调制热压缩机断开后再次难启动
[打印本页]
作者:
xiaob
时间:
2008-12-11 00:23
标题:
求我修一台空调制热压缩机断开后再次难启动
我修一台空调因压缩机坏:换了压缩机,在制热过程中压缩机断开后再次难启动,电脑有启动信号;压缩机过热保护不同步启动\不知是不是R22加过多?????????????????在冷天窒外温度8-10左右我加R22为0.6MPA合适吗?????
作者:
xiaob
时间:
2008-12-11 00:45
忘了说明室内外风机都转;除压缩机外.
作者:
fxzl102
时间:
2008-12-11 01:31
应该是管道堵塞!停机后检查压力,看看能不能快速下降至平压,如果不马上降或降得很慢很慢,就是堵了!
作者:
dyf2087
时间:
2008-12-11 08:04
難啟動查下電容及四通閥
作者:
桥东电器
时间:
2008-12-11 08:26
佛加多了肯定是差不了
为啥不定量啊?
哎!
作者:
adm007
时间:
2008-12-11 11:54
在冷天窒外温度8-10左右我加R22为0.6MPA合适吗
我看有点多了,定量加吧
作者:
马长顺123
时间:
2008-12-11 12:02
氟多了,在冷天窒外温度8-10左右,压力0.35MP就可以了。
作者:
xiaob
时间:
2008-12-11 16:39
原帖由
马长顺123
于 2008-12-11 12:02 发表
氟多了,在冷天窒外温度8-10左右,压力0.35MP就可以了。
感谢同行们
我想加多了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者:
小雅子
时间:
2008-12-11 16:49
液加多了。再好用定量的
作者:
志明家电
时间:
2008-12-13 17:03
氟加多了,夏天回气压力0·6MP也高了。
作者:
韩智勇
时间:
2008-12-14 00:27
制冷剂加多了
作者:
宜宾电通制冷
时间:
2008-12-14 02:46
应该测试一下高压在16-19之间
作者:
324019891
时间:
2008-12-14 14:03
你加的时候可以把电流表卡上啊,在外界温度35的时候,压力是0.5左右,环境没降一度,压力也下降约0.007的样子,电流下降百分之1.4
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0