标题:
电源引起的空调特殊故障(原创)
[打印本页]
作者:
浙江佳创制冷
时间:
2008-10-27 14:05
标题:
电源引起的空调特殊故障(原创)
今年夏天我在帮美的装空调,遇到了一个奇怪的故障。是这样的。接到一台单相2匹柜机的安装单去装这台空调。完工后试机。通电后有正常的音乐响。开到制冷。室内工作正常当外机一启动后。室内机显示面板整个什么都不显示了。我先想到的是电的问提。先查了下230伏正常。后又找来了一台风扇试了试 也挺好的。又查了下电路有一台5匹机和这台新装的也是一条线路都运转正常。我想应该不是电的问题。又掉了根火线试还是问题依旧
:@ 。又从另一台空调上接个零线(以前有这样问题都是零线问题)
。还是以样。就怀疑外机有问题。就新拉来台外机装上。还是老毛病,难到室内电脑板不好。就到店里拿块新的换上故障还是不变。这时我门店的几个师傅都到了还是没解决。以前这样 的问题都是从新拉条零线就解决了啊。可这回从好的空调上拉零线也不行啊????????
该换的都是好的啊,思来想去还应该是电的问题。可查不出啊就打电话到总公司,公司也说是零线问题。是零线漂移。可这边好几台空调都是好的啊。没有别的办法了就从变压器上拉了条零线来。真是奇怪竟然好了。到现在还不明白。为什么其他的几太三相空调是好的。这台单相就不行啊?????我先发在新人交流区。现在移到这来大家谈谈
作者:
火星使
时间:
2008-10-27 21:32
零线漂移/?不行啊?????
作者:
广富家维
时间:
2008-10-27 21:53
三相的别人没有用到零线吧?
作者:
dro888
时间:
2008-10-28 08:27
三相的空调是肯定要用零线的,我以前也碰到过的后来查出来它们的零线和火线不是在同一个变压器输出的
作者:
ytfdxr
时间:
2008-10-28 10:54
听说过,没遇到,希望有老师讲一下原理
作者:
浙江佳创制冷
时间:
2008-10-28 19:17
有个高人是这样说的----因为其他的三相空调正常使用的原因是他们的压缩机是三相的,控制板用的是单相,当零线虚接的时候。因为只有电脑控制板使用单像电流很微弱,是不会受影响的,当你们单相的空调却是压缩机和电脑板都是在大电流经过零线,所以这个时候的虚接的故障就显现出来了,压缩机就无法启动了,你们拿电扇试验也是因为电扇的电流太少了,根本就没有办法检测出来零线虚接的故障了。
他说的非常对,后来检察是零线锈掉了。从新接好就OK 了
作者:
叶阿雄
时间:
2008-10-29 08:27
可能他的零线是从配电箱接的 有的工厂都是从配电箱接一条线就是零线 那样电机一启动电压就降了 一没有负载量电压就够
作者:
叶阿雄
时间:
2008-10-29 08:38
但是用来照明就可以 还有我也遇到一件事竟然有人把地线和零线并在一起 也是那样开灯可以一接电机就不可以 后来我一查线路竟然是地线和零线并在一起 那是电表外我不敢剪就打电话到电业局他们的回答是有这个接法 我说那这样我们的电路不可以用啊 后来问我有没有电工证我说有他说那你把地线剪了后来我就把地线剪了那样一来我的空调就正常了 我想现在很多事都有可能存在的这也是我10多年第一次遇到
作者:
zw1395
时间:
2008-10-29 09:29
零线接触电阻大,或者零线和地线接错啦
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0