作者: 诚实维修    时间: 2008-10-14 20:04     标题: 科龙怪病求助

小弟近期遇到两台科龙冰箱不制冷,声音小。断定制冷剂泄露。打开管路确实600a没了。打压高压打10Ma,低压铁管的10Ma,等了一星期压力一点没变。说不漏制冷剂没了说漏又不好下手。加了制冷剂没用10天又没了。随便换一样管影响外观也不是办法。请高手帮忙。
作者: 塔河现代    时间: 2008-10-14 20:12

外挂冷凝器
作者: 音响电器    时间: 2008-10-14 20:38

打压等了一星期压力一点没变,从逻辑上来说明系统管路不存在泄漏,应当注意到是否是压缩机与高压管以及低压管的连接处和工艺管的连队处有泄漏,还有,用R600a作制冷剂,其用量是非常少的,对于一台刚停机后的冰箱,切开它的工艺管时并没有看到很多的气体排出来是正常的现象,此时应当用割管器切断高压端管口,就可以看到有不少的制冷剂喷出来,否则就是系统有泄漏.
   
        像楼主所述,加充制冷剂10了天又没有了,可以确定的是系统有泄漏之处,而且应该还是高压端某处泄漏,泄漏点在系统工作时在高温的作用下膨胀变大了就漏,且漏眼很小,所以还能维持10来天,当你分段打压检漏时,系统管路已经冷却到常温状况,泄漏点已经收缩,打压压力10Ma有些偏低了,建议楼主兄弟可用高压表来监测,逐步加大压力来观察看看.
作者: 赤脚师傅    时间: 2008-10-14 20:44

3楼分析透彻
作者: 韩智勇    时间: 2008-10-15 10:00

原帖由 音响电器 于 2008-10-14 20:38 发表
打压等了一星期压力一点没变,从逻辑上来说明系统管路不存在泄漏,应当注意到是否是压缩机与高压管以及低压管的连接处和工艺管的连队处有泄漏,还有,用R600a作制冷剂,其用量是非常少的,对于一台刚停机后的冰箱,切开它的 ...
分析的很透彻!压力加大到15个,一般都是高压漏。
作者: 冯伟    时间: 2008-10-19 00:33

我们的维修人员说的很好。我想最笨的方法是把空调放在水中。
作者: 睿哥    时间: 2008-10-19 10:07

去掉门框除露管,外挂冷凝器,包你以后不漏。