Board logo

标题: 冷柜怪现象《有时不制冷》 [打印本页]

作者: zhongzhf    时间: 2008-8-31 12:14     标题: 冷柜怪现象《有时不制冷》

一台冷柜换了个小点压缩机,开机结霜正常,交用户后第二天不结霜,但压缩机是运转的,开始以为是压缩机问题,换还是比原来小点另一压缩机故障还是一样。有时停机1小时后再开也不结冰有时正常。有时刚开机一会上部结了一点冰又化了。像是内有空气,但我已用雪种冲过管道再加雪种的。会不会是毛细管出口处压力不对而影响的,请各位同行给予指点,已返工多次了,盼帮忙。
谢谢!!!!!!!
作者: 韩智勇    时间: 2008-8-31 12:26

应该是冰堵,把过滤器换掉,重新抽空加氟
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-8-31 15:23

存在冰堵!
作者: 精诚/    时间: 2008-8-31 15:36

冰堵
作者: 蓝天电器    时间: 2008-8-31 15:39

你应该更换一个比原来大的压缩机
换小的制冷肯定不理想
你用氟多吹几次管道更换过滤器的时候要垂直
水平安装过滤效果不好
作者: 来只北方的狼    时间: 2008-8-31 16:35     标题:

小子冰堵用氮冲或用太阳晒
作者: zhongzhf    时间: 2008-8-31 16:40

会不会毛细管出口处压力不对而影响的?因为雪种要加到0。1MPA才结满霜,会不会是压力高而引起异常的???
作者: 凌海大明    时间: 2008-8-31 16:59

你这种情况肯定是冰堵,如果检修条件不好话。先加点甲醇试试。如果正常了就处理冰堵
作者: 陈玉锋    时间: 2008-8-31 17:46

应该是冰堵
作者: 金凌电器    时间: 2008-8-31 17:53

处理好冰堵   毛细管可以减短一点  可以补尝功率不足
作者: 郝永    时间: 2008-8-31 20:58

这种现象就是冰堵。
作者: 0858    时间: 2008-8-31 21:20

冰堵,不用换压机,换过滤器,抽空时间长一些
作者: a龙在江湖    时间: 2008-9-1 09:55

明显的软故障.冰堵特征,先用一个有6棵罗丝的大过滤器运行一个星期.就行.回原小过滤器
作者: zhongzhf    时间: 2008-9-1 14:02

多谢各位!!!!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0