Board logo

标题: 有修过,交流稳压器的,请进来帮忙。 [打印本页]

作者: 流行飞电    时间: 2008-8-29 19:11     标题: 有修过,交流稳压器的,请进来帮忙。

这是一个交流稳压器,220V进   220V出。现在用户说,有时180V,有时200V。就是不够电压
用户说,这个是在超市用的,
我不知它要多少安的电流,像我们这样的家庭用电的电流行不行呀,我不敢接,先问问你们。

有谁修过,给点意见吧,

急呀~~~~~~~~
作者: 流行飞电    时间: 2008-8-29 19:26

看来是修不好了,我刚才看到里面有一个磁吸,上面有60A/240V,  晕啊,是60安呀,

我就去看看我这个店的供电只限定在30A, 修不了。

看来只能叫他拿走了,
作者: chuxun    时间: 2008-8-29 20:10

我在学校的机房里看到了过这样的东西,估计比你那个还要大,它是个大型稳压器,要带动50台微机,工作时有好大的噪声,这东东不好修,主要是配件不好找。
作者: 烂泥    时间: 2008-8-29 21:45

真的不明白,你店的供电功率跟稳压器的功率有啥关系?
作者: 流行飞电    时间: 2008-8-29 22:36

按楼主你说,接上没事。
作者: 流行飞电    时间: 2008-8-29 22:43

想想也是,负载不接就行了
作者: 轻风掠影    时间: 2008-8-30 09:23

按照图片看,10KVA输出电流约45A左右,继电器当然要大一些了。
另外,看图上那自偶变压器上面没有滑环和调节电机,看来是由继电器进行稳压抽头切换的。
再就是,如果升压效果不佳,除了自耦变压器圈数不足而导致对过低输入电压升不上去外,另外的原因就是监控电路的监控阀值调节过高,应当重新调节一下。当然,抽头变换继电器部分出问题也会导致升压不足的,也可以检查一下。
关键是楼主说这店的进线限制在30A了,是否是因为进线太细?可以试试进线热量大不。如果进线并不过热的话,调压器的负载也没有超出,而且调节电位器已经调到头了,其余电路也无问题,解决这问题的唯一方法是:
1.用同样的漆包线增加绕组圈数,使得升压电压加大,当然也可以加绕2组以上(每组提升20V左右)。
2.将新增加的绕组及原抽头依次更换,抛弃最低调压的那个抽头,如果是加绕了2组,就抛弃2个最低电压的抽头。
3.注意一个关键问题:电压监控电路必须可靠灵敏,防止在轻负载时输出电压超高!
作者: new6168    时间: 2008-9-1 01:03

比较简单吖,这个用易搞.
作者: 08阿Q    时间: 2008-9-1 01:08

就是么,说是60A那是他的带载能力。而不是他的自身功耗。
作者: 卢德胜    时间: 2008-9-1 10:48

60A那是他的带载能力。而不是他的自身功耗。不用接负载
作者: 九哥218    时间: 2008-9-1 10:55

家伙可是个好东东;;

................................................................
作者: Leslie    时间: 2008-9-1 11:08

哈哈!是不是变频的???变频的不好修啊!!!
作者: ZHUGUOJUN    时间: 2008-9-2 12:10

慢慢去研究了,修好了你发财了,这东东贵了,你要收他1000!
作者: 流行飞电    时间: 2008-9-3 00:30

修不了,第二天他就来拿走了,我还来不急研究呢,
作者: heyue1976    时间: 2008-9-12 00:26

其实这个并不复杂,它是浙江产的,牌子是安得力交流全自动稳压器,控制部分并不复杂
作者: weixinting    时间: 2008-9-12 20:17

用调压器接入稳压器的输入端,输出端接负载[小于调压器的负载],将调压器的输出电压调高[视稳压器的输入电压范围,如160v--260v]到260v慢慢向下调,听第一继电器是否释放[转入第一升压输出],再调低电压第二继电器释放,......直到最后一个释放,如果是双跳的,第二个释放时[第二个设在初级]第一个接着吸合,最后第一个再释放。这是稳压器的工作过程。在这个过程中那个继电器不工作,就查相关的取样和驱动电路以及继电器,如果各继电器随输入电压的变化工作正常有两种可能,1稳压器功率过小,此时稳压器热。2输入电压过低[低于160V]。
作者: 罗志龙    时间: 2008-9-14 06:59

原帖由 轻风掠影 于 2008-8-30 09:23 发表
按照图片看,10KVA输出电流约45A左右,继电器当然要大一些了。
另外,看图上那自偶变压器上面没有滑环和调节电机,看来是由继电器进行稳压抽头切换的。
再就是,如果升压效果不佳,除了自耦变压器圈数不足而导致对 ...
这是一台大功率全自动高精度系列的单相稳压器,看照片显示该稳压器内部下面是一个自藕变压器,上面是一个全自动调节自藕变压器(也可以说是独立的稳压器),这稳压器下面的自藕变压器它作用相当于是这个稳压系统的二次级电源,供负载输出用的。上面的全自动调节自藕变压器只提供下面输出自藕变压器的一次电源。就如中间继电器驱动接触器,接触器驱动负载差不多是一回事,电压输出不稳,我建议,一,检查电压调节电位器。二,检查自动调节电机和机械部分有无卡死现象,三,检查线路或线路板有无松动或松焊,其它没有别的
作者: 巫四    时间: 2008-9-19 10:54

这是一个10KV侍服试调压器  关于电流与你负载相关三 一般接负载不能大与标称值的70% 输出电压不稳定应该是取样部分的问题  还要就是要注意碳刷是否磨损
作者: 睿哥    时间: 2008-9-21 14:44

这就是一个大功力稳圧器,根家用的原理一样,接上假付载,接上电源,试试看。
作者: 董仔    时间: 2008-9-25 19:19

楼主被吓到了吧,哈哈,生意没做成有点可惜呀,还有就是有了解下该店的供电质量。
作者: 轻风掠影    时间: 2008-10-6 18:48

找了两张稳压器的电路图,由于是用数码相机照的可能不太清楚,供参考一下。[attach]75952[/attach][attach]75953[/attach]
作者: 电deshize    时间: 2009-2-28 19:18

很好修的,大部分都是机械故障,电路故障很少,只有电机和行程开关容易坏。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0