标题:
难题
[打印本页]
作者:
新手~~上路
时间:
2008-8-24 16:32
标题:
难题
一台5P美的空调~~~显示E1后经检查三相顺序接反~~~后调换线路~~故障消失,但试机走了一会就停~~经检查电流过大保护~制冷量正常,管没压扁~~电压正常但找不到问题所在~~~不知道是不是压缩机问题~~~请师傅们帮忙下~~[谢谢
作者:
新手~~上路
时间:
2008-8-24 16:35
假如压缩机有出现过热保护现象后经冷却试机~~走一段时间还是一样~~再问下~~假如不是热保护问题那是在哪方面的问题啊~~~请高手只招~~~
作者:
yangdejin
时间:
2008-8-24 16:44
压缩机有出现过热保护现象
作者:
华中
时间:
2008-8-24 17:06
修空调最基本的要带一个钳流表,测量压缩机是不是工作在额定电流,来判断故障在哪
作者:
lwziove
时间:
2008-8-24 19:11
没表是不行的,没表你就不知它工作情况了
作者:
天天想你,宝贝
时间:
2008-8-24 20:16
我是来学习的,可以社
作者:
雲俊锋
时间:
2008-8-24 20:19
现在的空调压缩机大部份采用旋转式,如果错相的话会有杂音。
作者:
天天想你,宝贝
时间:
2008-8-24 20:28
假如压缩机有出现过热保护现象后经冷却试机~~走一段时间还是一样~~再问下~~假如不是热保护问题那是在哪方面的问题啊~~~请高手只招~~~
作者:
家电奥运
时间:
2008-8-24 21:11
不明白你想问什么
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0