标题:
冷库高压保护
[打印本页]
作者:
维修工小何
时间:
2008-8-23 14:08
标题:
冷库高压保护
冷库氟利昂加到0.4,电流到9A,为什么总是高压保护啊
作者:
假黑马
时间:
2008-8-23 16:09
氟利昂是什么型号的要加到0.4
作者:
SSZZLL
时间:
2008-8-23 23:03
能否把机组型号和制冷剂型号告诉我。散热系统是风冷的还是水冷的?
作者:
家电奥运
时间:
2008-8-24 21:31
这个我不懂
作者:
SSZZLL
时间:
2008-8-30 19:03
如散热系统正常的话,你可能是R22加多了,正常工作时低压压力不会超过0.3公斤,高压压力13公斤左右。放掉一些R22试试。修好的话给我发个信息。
[