有一台TCL2匹空调工作10分钟,制冷量变小,有几种原因会造成,请高手指点.
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-7-30 16:14

你怎么就知道制冷量变小了呢,说点具体的!
作者: 5isun    时间: 2008-7-30 20:24     标题: 制冷量变小

可能TCL2匹空调缺氟利昂,找人加一点。
作者: 段素刚    时间: 2008-7-30 20:56     标题: 制冷量边小

制冷量的大小是有内风机的变风量决定的,楼上的朋友提的问题可检查室内风机是否正常.
作者: 新城    时间: 2008-7-30 21:10

量一下低压管的压力,正常为4-4.5KG.如果压力不够就要加氟,加到压力正常为止,加氟时要接上钳表看电流,两匹机一般8A左右。
作者: zhurongheweixiu    时间: 2008-8-4 12:16

刚起动时制冷正常,是否毛细管冰堵或四通阀串气?
作者: 324019891    时间: 2008-8-4 20:10

小心电容热态失容