标题: 请问这种情形是否压缩机效率降低所致 [打印本页]
作者: 新城 时间: 2008-7-28 12:23 标题: 请问这种情形是否压缩机效率降低所致
一台1匹挂壁式空调,吸气压力大(6kg),但电流小(3.8A),额定电流为5.4A,两条管都有结露,请问各位这种情形
是不是压缩机效率降低所致,请指教。
作者: 高龙 时间: 2008-7-29 10:37
制冷效果怎样?是否以前压机更换过,所换压机较小.另也有可能为以前维修制冷系统时裁短毛细管所至.但也不排除压机不良.
作者: 不断进步 时间: 2008-7-29 14:36
正常。 :D
作者: 新城 时间: 2008-7-29 23:36
制冷效果:我的房间19平方米,高3.5米,温度从35度C,降到30度C要25分钟,此后都不停机(温度设到30度C)。
作者: jinqilinzhilen 时间: 2008-7-30 16:21
1P空调适用面积为12-19平米,你已把它用至极限,还会有好的效果吗?
作者: 324019891 时间: 2008-7-30 17:46
效果怎么样啊,如果效果好的话就不用管它,1P的空调电流也就是4A左右
作者: ayouwala 时间: 2008-7-30 19:03
天热了,房间大也有不好的地方,空调启动后整间降温慢
作者: 段素刚 时间: 2008-7-30 21:18 标题: 回复
上面的朋友说的空调压机问题应该是正常的,
作者: 高龙 时间: 2008-7-31 10:28
房间大,空调小,要想停机比较困难,空调停机的的必须条件是室温低于设定温度2度左右.这种情况下,判断空调是否正常,也只能通过测量室内机出风口温度和回风口温度,正常情况下出风口温度在10-14度之间,另外检查,回气管应有凝露现象,如符合上述条件,空调正常.
作者: zyc_5888 时间: 2008-7-31 10:52
压机没问题,先看内蒸发器脏吗,另是内机 堵或管子移机导致有打折
作者: hzy 时间: 2008-8-2 21:18
内风机转速有问题!
作者: 新城 时间: 2008-8-2 22:26
多谢各位大哥。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) |
Powered by Discuz! 7.0.0 |