标题:
空调运行正常,不制冷。开机压力1.2MP
[打印本页]
作者:
熊金鹏
时间:
2008-7-19 10:40
标题:
空调运行正常,不制冷。开机压力1.2MP
师傅们帮我看看这台空调。运行正常,内外风机也转。高压管,低压管都不冷。开机压力1.2MP郁闷
。平时我加氟开机压力加到0.5 不知这台空调是怎么回事。(客户反应以前人家加了一次氟制冷也快)麻烦师傅没指教一下!!!谢谢
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-7-19 20:16
压缩机不工作了,查具体原因。
作者:
韩智勇
时间:
2008-7-19 20:45
看一下启动电容,
作者:
王大千
时间:
2008-7-19 21:03
应该是压缩机没有工作,要不就是压缩机阀片击穿,这时候电流也很小。
作者:
zhchunlin030
时间:
2008-7-19 21:10
应该是压缩机没启动,1.2MP是平衡压力。
作者:
蓝天电器
时间:
2008-7-19 21:14
同意五楼意见
先检查电路再是检查压缩机
作者:
熊金鹏
时间:
2008-7-19 21:27
感谢大家的赐教,我想12个压也可能是压缩机没工作的压力,由于室外机在防盗网外面,等客户割开防盗网之后我再检查。谢谢大家