Board logo

标题: 空调运行正常,不制冷。开机压力1.2MP [打印本页]

作者: 熊金鹏    时间: 2008-7-19 10:40     标题: 空调运行正常,不制冷。开机压力1.2MP

师傅们帮我看看这台空调。运行正常,内外风机也转。高压管,低压管都不冷。开机压力1.2MP郁闷 。平时我加氟开机压力加到0.5  不知这台空调是怎么回事。(客户反应以前人家加了一次氟制冷也快)麻烦师傅没指教一下!!!谢谢
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-7-19 20:16

压缩机不工作了,查具体原因。
作者: 韩智勇    时间: 2008-7-19 20:45

看一下启动电容,
作者: 王大千    时间: 2008-7-19 21:03

应该是压缩机没有工作,要不就是压缩机阀片击穿,这时候电流也很小。
作者: zhchunlin030    时间: 2008-7-19 21:10

应该是压缩机没启动,1.2MP是平衡压力。
作者: 蓝天电器    时间: 2008-7-19 21:14

同意五楼意见
先检查电路再是检查压缩机
作者: 熊金鹏    时间: 2008-7-19 21:27

感谢大家的赐教,我想12个压也可能是压缩机没工作的压力,由于室外机在防盗网外面,等客户割开防盗网之后我再检查。谢谢大家




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0