Board logo

标题: 分体空调效果差的原因以及检修分析 [打印本页]

作者: yzhj    时间: 2008-7-15 08:44     标题: 分体空调效果差的原因以及检修分析

                                分体空调效果差的原因以及检修分析
一:空调器的构成。
空调器主要由室内机组、室外机组、连接管路线三大部分组成。其中室内机组又包括:蒸发器排管、风扇叶轮、风扇电机、导叶、导叶电机、电器控制系统。
室外机又包括:压缩机、冷凝器、冷凝器风扇、四通换向阀、节流装置、保护装置、启动装置等。
二:空调在运转和使用过程中发生各种故障应从各种故障现象开始逐步对每一部分进行检查、分析和判断,找出原因并进行排除。
首先向使用部门了解空调的故障现象,掌握第一手资料。其次,开机运行观察机器的运转情况及检查吸气压力和排气压力(有压力表时)。无压力表时可用手摸内外机盘管以及连接管的温度。听机器运转中有无异常杂音,并使用仪器仪表配合检查测试。
空调器故障表现在很多方面,归纳起来主要有漏、堵、断、烧、卡等。
漏:指制冷剂的泄露和润滑油的泄露
堵:制冷管路、毛细管、膨胀阀、干燥过滤器的脏堵和冰堵。蒸发器和冷凝器的积灰以及空调机送风和回风口的积物堵塞。
断:指电源线,保险丝、控制器件的触头跳开。或因电流过大而引起的热保护器动作。
烧:指电动机绕组、电磁阀线圈及其他各种继电器线圈的烧毁、控制电路中某些元件的损坏。
卡:压缩机卡住或者风扇卡住,及运动部件的轴承磨损。
如果是制冷效果差,首先应从系统以外找原因。如电压是否正常、空调器有无气流短路、冷凝器是否被堵塞、空气过滤器是否积灰太厚、温控器调节是否正确、室外风机是否运转、室内感温探头是否移位、室内外机距离.高度是否合适。
其次应该检查制冷系统管路及接头是否有油泄露的痕迹。如有电流表可以测量压缩机的运行电流。用压力表检查系统内压力。其他故障可能都排除后,则重点检查压缩机。
制热效果差除了等同制冷效果差的原因之外,另须指出,制热运转时,室内机有“冷风防止”保护。刚开机时,室内风扇不转,当蒸发器盘管温度升起来以后,感温探头感知后控制内风机运转,这不属于故障范围。另外有定期除霜功能(某些机器不带有此功能)也不属于故障,判断是否在除霜,主要是看室外机是否有水、雾气等现象出现,室内机盘管是否是冷的。如有,则属于正常。
再有就是单独的热泵型制冷机,当室外温度低于5℃时,制热效果不好,这是正常的。低于-5℃时,空调机不能制热。
电热型空调机不制热的原因主要有电热丝(管)烧坏。电热丝(管)控制系统故障。转换开关损坏。
热泵型空调机不制热的原因有。1:四通电磁换向阀线圈断路或烧毁。2:冷热型开关不能转换。3:四通阀滑块不能滑动。
作者: xh168    时间: 2008-7-16 08:20

学习学习。。。。。。
作者: 老山羊    时间: 2008-7-16 17:37

认真学习!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0