标题:
求助:3P格力空调开机一个小时后压机停转,四通阀还是压机?
[打印本页]
作者:
jinoldp
时间:
2008-7-12 18:02
标题:
求助:3P格力空调开机一个小时后压机停转,四通阀还是压机?
压机停时内外风机都在工作.继电器也没有断开,看来是压机热保护了.这机子压机正常工作是表面温度是多少谁测过没有? 这个机子是安到灯招里面的,但散热还可以不会是散热不好引起的.冷疑器不是很脏,电流开始是15A左右.放了一些氟到13A左右还是一样的要热保护.会是四通阀坏了还是压机坏了?
[
本帖最后由 jinoldp 于 2008-7-12 18:06 编辑
]
作者:
ZYZ
时间:
2008-7-12 19:07
如果冷凝器不是很脏的话,那你就要检查一下风机的转速够不够!最好就是换个风机运转电容试试.很多都是容量下降引起转速不够而造成的.
作者:
殷建东
时间:
2008-7-12 23:37
室外机是安装在灯箱招牌内吗?是否全封闭的吗?空气对流是否良好?
不管怎么说,散热一定不是很理想的,由于长期高温下工作,空调压缩机也容易过温,冷冻油的润滑效果下降,提前失效,加快了系统内积炭、油色变深变稠,毛细管极易受阻,流量变差,也会导致压缩机过温。
压缩机与四通阀不应急于判断如何损坏,但不排除这些部件没有受伤,在检查故障从小件到大件,确认散热、润滑油、截流(毛细管)部分正常后,再做后续的检查,工作做到细致是金。 (精)
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-7-13 05:57
压缩机绕组问题的可能性大。
作者:
韩智勇
时间:
2008-7-13 14:37
应该是压缩机的问题
作者:
jinoldp
时间:
2008-7-13 14:50
没放氟之前测过压力,是0.4MPa灯箱没有封完,有散热口.
作者:
jinoldp
时间:
2008-9-5 23:03
已修好了就是四通阀坏了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0