Board logo

标题: 空调两个故障的维修实例 [打印本页]

作者: yzhj    时间: 2008-7-12 11:07     标题: 空调两个故障的维修实例

空调两个故障的维修实例

故障分析:试机,制热运行,压缩机运转,外风机运转,内机电源指示正常,但蒸发器结霜,不出风。显然四通阀未工作。检查电脑板,四通阀无工作电压,检查保险管,3A保险管爆裂,更换后试机正常。但烧坏的保险管上却标着0.2A,再检查主板上的另一个保险管,应为0.2A的保险管座上,却是一个3A的保险管。经再三询问,用户才承认曾私自拆机进行检查,修不好了才通知维修站。用户的配合才能使维修工作顺利进行,若用户隐藏机器故障情况,只能使维修工作多走弯路。这次的故障原因就是因为用户同时拆下两个保险管进行检查,却又没能正确归回原处,引发了这起人为故障
故障现象:格力KFR-25GW型分体式空调,风机运转但速度很慢,冷风微弱。

分析与检修:引起风机运转不正常的部件有:转换开关、运转电容及风扇电机绕组。首先检查转换开关的强风挡是否接触良好,用万用表电压挡测红、蓝、白三线是否有220V电压输出。再检查运转电容是否击穿,焊下电容后用R×1K挡测量正常,故障集中在电机绕组上,用摇表检查绕组的对地电阻,有严重漏电现象,且每组的对地电阻均相差不多。取下定子检查,无明显损坏迹象,判断为定子受潮引起的故障。将定子烘烤24小时,装上试机
,故障排除。





欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0