Board logo

标题: 三P美的不开机(修复) [打印本页]

作者: 诸城冷暖相知    时间: 2008-6-20 15:41     标题: 三P美的不开机(修复)

昨天,接手一台3P美的三相电空调,故障是送电后屏显正常,可是一开机,风机刚刚运行,整机断电,重新送电,故障依旧,量三相电,400V,与零线之间电压是220V,维修陷入困境,换了线序,还是不行,既然三相电都是400V,只有零线可能出现故障,用数字表测量零线与大地之间的电压,显示130V左右,按正常分析,不应该超过100V ,量照明电的零线,显示十几伏,电压。只有零线断或者虚接才可能出现这种情况,于是单接一条零线至空调,开机正常,
      分析故障零线断或者虚接是造成故障的原因,如果用机械表可能好一点(不过我没用机械表测)
作者: 单身不孤独    时间: 2008-6-20 18:49

呵呵~~这种事我也遇到过,干我们这行的,就是要胆大心细
作者: 283587526    时间: 2008-6-20 20:55

:victory: :victory: :victory: