Board logo

标题: 老华宝73柜机 [打印本页]

作者: 水里的鱼    时间: 2008-6-17 20:24     标题: 老华宝73柜机

一插上电就外机就起动。内机没有风。控制板好控制内机
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-17 20:38

很明显是控制部分有问题
作者: 水里的鱼    时间: 2008-6-17 20:57

我换了控制板和主板,还是一样。请大家帮帮忙
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-17 21:01

外机接触器检查了吗?[attach]54735[/attach]
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-17 21:04

只能是外机接触器粘连![attach]54736[/attach]
作者: 水里的鱼    时间: 2008-6-17 21:09

外机接触器。我断电时量了。好的。我在这里先谢了。
作者: 志勇维修    时间: 2008-6-17 21:20

检查控制接触器线圈的反向器,或控制管有没有击穿。
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-17 21:30

要是接触器是好的那还是控制的问题,应该顺着控制部分查,可以把接触器的控制线从线路板上断开,然后另外给它供一个电压,看接触器是否能正常吸和?问题只能是在外机,不可能在内机,因为内机还没开启,外机就工作,内机还没给接触器吸和电压,而外机工作,只能是接触器坏.[attach]54741[/attach]了.
作者: 水里的鱼    时间: 2008-6-17 21:53

是单相的。有快化霜板。我去按你的方法去查。
作者: 水里的鱼    时间: 2008-6-17 21:55

我两交个朋友好吗 。不知你愿意吗
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-18 20:15

可以呀![attach]54904[/attach]




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0