标题:
这样行吗?
[打印本页]
作者:
一德
时间:
2008-6-11 23:57
标题:
这样行吗?
冷藏柜的1HP全封闭压缩机,能用空调的1HP压缩机代替吗???
作者:
sgshenyong
时间:
2008-6-12 00:17
不行,因为两个压缩机所用的冰种不一样,它的工作压力也不一样,毛细管的口径和长度也不一样,所以是不能互换地。
作者:
广东水米田
时间:
2008-6-12 02:12
楼上的说得在理,我相信
作者:
江帆
时间:
2008-6-12 06:12
原帖由
sgshenyong
于 2008-6-12 00:17 发表
不行,因为两个压缩机所用的冰种不一样,它的工作压力也不一样,毛细管的口径和长度也不一样,所以是不能互换地。
还有
冰柜的1HP 和空调的1HP好像不是一会事吧
作者:
08阿Q
时间:
2008-6-12 06:37
我先学习了,谢谢各位师傅。。。。。。
作者:
一德
时间:
2008-6-13 00:18
我做的是新系统,我见过很多冷柜的用22的,且我不是用毛细管,用热力膨涨阀,可以调节流量。我想讨论的是用空调1HP旋转式压缩机,能代替活塞式压缩机吗?用在展柜上,
作者:
一德
时间:
2008-6-13 00:24
也就是说1HP冰柜压缩机排量与1HP空调压缩机的排量谁高,都是用22,能用空调的压缩机在冷柜上吗?
作者:
fxzl102
时间:
2008-6-13 02:04
7#完全可以!
作者:
江东维修
时间:
2008-6-13 07:16
标题:
回复 6# 的帖子
你这样改的话,我认为问题不大,
作者:
mfy
时间:
2008-6-13 09:06
不同的雪种,沸点不同,温差越小,效能越低。
作者:
fxzl102
时间:
2008-6-13 11:38
用什么压缩机就要用什么制冷剂!改换压缩机只要有相应的节流方式或节流器就完全可行!
[
本帖最后由 fxzl102 于 2008-6-13 11:41 编辑
]
作者:
王炎
时间:
2008-6-13 11:45
不可以用空调机代换冷柜机
作者:
一德
时间:
2008-6-15 00:17
谢谢各位,由于是新系统,我还未试过,但听说空调的压缩机用在冷柜上,没有活塞机耐用,等我调试出来再回复大家,希望曾经有这样改过的同仁,能给我的信心。
作者:
陈玉锋
时间:
2008-6-15 10:48
晕啊 你...........我无语了
作者:
金凌电器
时间:
2008-6-15 12:40
听说过这样改装的 但冷却方式好象是水冷的
作者:
跃华家电
时间:
2008-6-15 19:30
实验室的低温柜就是用的空调压缩机.它采用的是水冷方式...
作者:
一德
时间:
2008-6-15 20:26
一半人说行,一半人说不行,想听听版主的意见?