标题:
600A的一个很菜的问题。。。
[打印本页]
作者:
liang801224
时间:
2008-6-10 09:54
标题:
600A的一个很菜的问题。。。
请问下各位大师,使用600制冷剂的冰箱工作时的系统压力既然是负压,那如果其管道出现漏的话空气是不是会回进去,回不回就造成堵的情况呢,
作者:
JINZHIMIN
时间:
2008-6-10 09:59
有可能,如果是内漏的话
作者:
xiedaiping2808
时间:
2008-6-10 10:06
不会吧,如果漏就把空气吸进的话,那制冷剂是怎么往外泄漏的呢?这个问题大家可以讨论一下
作者:
liang801224
时间:
2008-6-10 10:18
系统打压15公斤。过了一个晚上掉了1公斤是漏吗;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
/
作者:
liang801224
时间:
2008-6-10 10:19
原帖由
xiedaiping2808
于 2008-6-10 10:06 发表
不会吧,如果漏就把空气吸进的话,那制冷剂是怎么往外泄漏的呢?这个问题大家可以讨论一下
停机时压力就为正压了,就可以漏了,
作者:
金凌电器
时间:
2008-6-10 20:03
可别忽略高压漏
作者:
江帆
时间:
2008-6-10 20:07
95%都是高压漏 低压在停机的时候也会变成正压啊 当然会漏了
堵的情况很少
作者:
fxzl102
时间:
2008-6-10 20:10
不单是600,其它工质的也一样!
作者:
刚刚入门
时间:
2008-6-10 20:12
如果是高压漏,开机停机都漏,只是停机漏的慢一点,是低压漏,开机不漏停机漏!
作者:
liang801224
时间:
2008-6-11 09:26
地压蒸发器漏啊,找了三个漏点了,郁闷
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0