标题:
700多立升陈列柜制冷效果差,请进来看看
[打印本页]
作者:
am3482
时间:
2008-6-8 14:50
标题:
700多立升陈列柜制冷效果差,请进来看看
700多立升陈列柜制冷效果差,该陈列柜内漏,盘管33米。8mm铜管。四壁5圈底四根。按照原来的管盘的 原来用的是2.5MM的毛细管,不知道多少米 先用2MM的毛细管2.25米 冲氟至低压0.07MP 试运行1小时只有2圈多管子上霜,温度20度。有经验的同志们看看是哪里不合适。当地没2.5的毛细管,有外径3MM的。估计用多长?
作者:
am3482
时间:
2008-6-8 14:54
压缩机用QD167 1PH R12 的
作者:
慧丰家电维修
时间:
2008-6-8 14:56
标题:
回复 1# 的帖子
本人也遇到和你一样的情况后来把药水加到0.1什么都正常了用了半年没问题,以前很多师傅没修好哈哈我搞定了,我也怕对压缩机不好,不过客户到现在还用着没问题
要不你试试看
作者:
am3482
时间:
2008-6-8 15:10
个人分析是流量不足,节流太厉害,打算用3MM的毛细管 2.5米 不知可否
作者:
am3482
时间:
2008-6-8 15:11
顺便说一下,1个小时压缩机烫手。
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-6-8 18:15
2MM的毛细管只需1.2-1.5米就足够了,加液量要正确即可。
作者:
威力维修
时间:
2008-6-8 19:49
标题:
回复 1# 的帖子
可以用两根1.2并起来用1.2米长就好了
作者:
am3482
时间:
2008-6-8 21:48
并起来用过滤器不好接,把毛细管截短了,用了大概1.5米。正在试验。一个小时上霜4圈了,温度13.5℃。多谢帮忙!第一次修这么大的陈列柜,没经验。有什么新情况及时汇报!
作者:
王大千
时间:
2008-6-8 21:57
应该在过滤器上接一个压力表再截毛细管启动压缩机使压力在12个左右即可
作者:
江帆
时间:
2008-6-9 07:07
你为什么不继续加制冷剂呢??不加怎么知道F12就够了??回气不冷压机的温度当然降不下来
加正确了不行 再看是否毛细管的问题a
作者:
am3482
时间:
2008-6-10 20:12
已经交工了,毛细管截短知1.5米。回气压力0.1MP 室内温度28℃,工作1.5小时制冷到8℃。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0