Board logo

标题: 求助春兰空调KFD70-LW开机条闸 [打印本页]

作者: HDDQ    时间: 2008-5-24 20:05     标题: 求助春兰空调KFD70-LW开机条闸

  今天上午装了一台春兰3匹机,试了2个多小时正常.可还没到晚上,插上电源,一按制冷键就跳闸,有时还出现欠压保护(欠压保护的灯亮).求各位师傅指教.
作者: 慧丰家电维修    时间: 2008-5-24 20:11

多数是主电源电压不够
作者: 慧丰家电维修    时间: 2008-5-24 20:12

还有你们家漏电保护器安培小
作者: HDDQ    时间: 2008-5-24 20:19

此机用的是380的电,电压都在385左右,漏电开关用的是100A的.
作者: 好丽友    时间: 2008-5-24 20:43

可能是三相的电源不平衡,负载相与相的电流不平衡,引起欠压保护
作者: HDDQ    时间: 2008-5-24 21:06

现在开机就跳闸,真搞不明白,中午还好好的.......
作者: fxzl102    时间: 2008-5-24 21:07

起动电容爆了!
作者: 不断进步    时间: 2008-5-24 21:07

室外机接触器损坏压缩机扎间短路。引起电流大保护。
作者: 殷建东    时间: 2008-5-25 03:10

100A的空气开关跳闸,是380V线路短路,如果怀疑压缩机有问题,就拔掉压缩机负载,看看还会跳闸吗,要是不跳闸就是压缩机的问题,要是还跳闸就是机内电源短路了。
作者: HDDQ    时间: 2008-6-1 10:14

谢谢大家,以修好.是内风机的线破皮了,有时碰壳!!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0