标题: 请问:冰柜盘管6mm的能否代用8mm [打印本页]

作者: 建鑫家修    时间: 2008-5-24 08:58     标题: 请问:冰柜盘管6mm的能否代用8mm

目前手头没有8mm的管子,用户急用不知道能否用6mm的铜管代用,怎么用,如果用了会有什么样的效果?
作者: fxzl102    时间: 2008-5-24 09:18

完全可以,而且更容易操作,比8的加多1-2圈就行!
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-5-24 09:38

8mm的盘7圈,6mm的就必须盘9-10圈才能达到8mm的盘7圈的效果。
作者: 建鑫家修    时间: 2008-5-24 09:42

如果多加两圈,毛细管长度。制冷剂量应该是多少呢
作者: 慧丰家电维修    时间: 2008-5-24 09:55

没问题我一直用的是6个的
作者: fxzl102    时间: 2008-5-25 00:42

我很多时都是凭直觉去做的!用6厘管,箱内间距12cm大概十五六米左右,排满为止;毛细管2.2-2.5米,水柜盘管可减少1到2圈!