标题:
中央空调(双压缩机)单机工作正常并机工做就一台过载保护
[打印本页]
作者:
三亚龙
时间:
2008-5-22 16:40
标题:
中央空调(双压缩机)单机工作正常并机工做就一台过载保护
并机工做就一台过载保护(电流..电压....温度都差不多)
作者:
fxzl102
时间:
2008-5-22 20:27
散热不良!
作者:
xdquan
时间:
2008-5-23 06:28
散热不良!
作者:
fxzl102
时间:
2008-5-23 20:08
冷却塔过脏,水炮,水管积垢,风机马达效率欠佳,维修后风叶或转向装反,都会导致散热不良,故一并机就会保护!
[
本帖最后由 fxzl102 于 2008-5-23 20:09 编辑
]
作者:
fxzl102
时间:
2008-5-25 00:48
三亚仔:你去了天涯海角潜水吗?
[
本帖最后由 fxzl102 于 2008-5-25 00:49 编辑
]
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0