美的KF-71W/F2SY的代码请能有谁告诉我
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-5-6 16:47
3、E型、F型、F1型、K型、K1型、H型、I型、C1型系列柜机
室内机代码
代码 指示内容 检修重点或方法
保护 P02 压缩机过载(保留)
P03 制冷时在4分钟内4次检测蒸发器温度低于-1℃
P04 制热时在检测到蒸发器温度高于56℃时停室外风机、高于60℃时停压缩机
P05 制热时室内出风口温度超过70℃
故障 E01 温度传感器开路,短路故障
以上检查热敏电阻、接插件;室内风机电容、连接线、风机;过滤网、蒸发器;换室内主板
E02 压缩机过流(保留)
E03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
E04 室外机保护
先断开室内外信号连接线,将室内保护信号线接到零线上,如果故障解除,则是室外机和信号线的问题;否则是室内机的问题。
检查三相电源、信号线、排气温控器、压力开关、电流互感器;换室内主板或室外检测板
注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常
室外机代码
LED1 LED2 LED3 指示内容 检修重点或方法
☆ × × 相序故障、三相电源缺相或多相、高压或低压开关故障 检查三相电源、各相检测电路元件、压力开关、连接线和接插件、换室内主板或室外检测板
× × ☆ 压缩机过电流 检查压机连接线、压机、电流检测回路元件;换室内主板或室外检测板
× ☆ ☆ T3温度传感器开路或短路 检查热敏电阻、接插件;换室内主板
× ☆ × T4温度传感器开路或短路
☆ ☆ ☆ 制冷时冷凝器高温保护 检查冷凝器热敏电阻、冷凝器、室外风机电容、风机
注:LED指示灯状态 〇(亮) ☆(闪) ×(灭)
作者:
阿泉
时间:
2008-5-13 00:21
主板没有浴晶只有3只LED1开关1只接收头LED1是绿色LED2是橙LED3是红色